PuzanZero
12.2.2015, 18:30
Вот у меня проблема такая. Я хотел вынести параметр «время интегрирования» ПИД-регулятора на панель PXM20, чтобы пользователь мог его изменять. Для этого добавил MVAL_OP и сделал ему таблицу изменяемых значений (см. скриншот). Но проблема в том, что выход ValPgm блока MVAL_OP имеет тип INT, а вход Tn блока PID_CTR тип WORD. Скажите, можно ли их как-то соединить?
Emelyanovich
12.2.2015, 21:46
Зачем делать дополнительный блок, если можно настроить права доступа для пина Tn и менять его значение в самом регуляторе.