PuzanZero
Вы не могли бы мне ещё раз помочь? У меня такая проблема: Есть контроллер Siemens pxc100.E.D и панель PXM20. Если подключить контроллер коротким UTP-шнуром он работает. Но контроллер стоит очень далеко от пульта и к тянется к нему через другой UTP-шнур, длинной около 200 метров. И при соединении контроллера с пультом через этот шнур, пульт не работает. Каждую жилку в кабеле мы прозвонили мультиметром. Кабель целый. Обжат тоже вроде правильно.

Скажите, может ли быть такое, что пульт не обнаруживает контроллер, потому что UTP-шнур тянется рядом с силовыми кабелями, или он где-то в катушку скручен? Или что может быть? И что с этим делать?

Emelyanovich
Ограничение по длине между двумя Ethernet устройствами 100 метров. Лучше делать расстояние меньше 100 метров.
DC-RU
QUOTE (Emelyanovich @ 12.2.2015, 21:43) *
Ограничение по длине между двумя Ethernet устройствами 100 метров. Лучше делать расстояние меньше 100 метров.


У данного пульта нет Ethernet. BAcnet поверх LON'а по FTT-10A.
Emelyanovich
Цитата(DC-RU @ 13.2.2015, 12:00) *
У данного пульта нет Ethernet. BAcnet поверх LON'а по FTT-10A.


Так как контроллер 100-E.D, то и панель соответственно PXM20-E с Ethernet и в ней нет никакого лона.
DC-RU
QUOTE (Emelyanovich @ 13.2.2015, 10:54) *
Так как контроллер 100-E.D, то и панель соответственно PXM20-E с Ethernet и в ней нет никакого лона.


Про то, что панель с Ethernet не было сказано. Если с Ethernet, то надо ставить хаб или напрямую кросс-кабелем, но тогда без диспетчеризации.
Для LON панель использует такой же RJ-45 как и для Ethernet и стоит этот разъем на том же самом месте, судя по докуменнтации Сименса.
R_4
Можно подключать по Ethernet до 1000 м, единственный момент, что PXM20-E получает питание по ethernet-кабелю, поэтому если просто воткнуть патч-корд - то необходимо предварительно отдельно запитать пульт PXM20-E от 24 В AC, либо использовать Ethernet-switch с поддержкой PoE.
DC-RU
QUOTE (R_4 @ 2.3.2015, 15:57) *
Можно подключать по Ethernet до 1000 м, единственный момент, что PXM20-E получает питание по ethernet-кабелю, поэтому если просто воткнуть патч-корд - то необходимо предварительно отдельно запитать пульт PXM20-E от 24 В AC, либо использовать Ethernet-switch с поддержкой PoE.


А какой стандарт Ethernet IEEE 802.xxx позволяет по меди иметь длину кабели 1000м (1 км)? PoE не увеличивает длину сегмента, он убирает блоки питания/трансформаторы на оконечных устройствах.
R_4
Цитата(DC-RU @ 3.3.2015, 8:50) *
А какой стандарт Ethernet IEEE 802.xxx позволяет по меди иметь длину кабели 1000м (1 км)? PoE не увеличивает длину сегмента, он убирает блоки питания/трансформаторы на оконечных устройствах.



Да все верно... не указал, что нужен переход с меди на оптику )))