Павел Петров
Всем добрый день, Уважаемые форумчане. Есть трёх этажное (административное) здание по документам. Но по факту общежите. 550 м^2 площадь этажа. Происходит реконструкция. Подскажите пожалуйста, нужно ли делать спринклерное пожаротушение?
Наталка72
Согласно СП 5.13130.2009 приложение А таблица А.1 п.6.1 установка автоматического пожаротушения - не требуется!
Павел Петров
Наталка72 , спасибо Вам большое rolleyes.gif

Цитата(Наталка72 @ 4.3.2015, 15:39) *
Согласно СП 5.13130.2009 приложение А таблица А.1 п.6.1 установка автоматического пожаротушения - не требуется!


..., согласно строке 7.2 нужно делать автоматическое пожаротушение, по документам ведь админисративное бытовое здание.
Наталка72
Павел, обращаю Ваше внимание, что п.7.2 табл.А.1 СП 5.13130.2009 относится к одноэтажным зданиям из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями Административно-бытового назначения, у которого площадь этажа более 1200 м2,а не всего здания!!!
Читайте внимательно нормы!
Павел Петров
Цитата(Наталка72 @ 5.3.2015, 6:30) *
Павел, обращаю Ваше внимание, что п.7.2 табл.А.1 СП 5.13130.2009 относится к одноэтажным зданиям из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями Административно-бытового назначения, у которого площадь этажа более 1200 м2,а не всего здания!!!
Читайте внимательно нормы!


Да, Наталья, Вы правы. Спасибо.