Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление резервным вентилятором
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
klop1987
Нужна помощь !!! Стоит задача по управлению резервным вентилятором в случае выхода из строя рабочего, регулирование надо сделать с помощью датчиков реле давления потока воздуха ДРПВ. Ребята, есть у кого нибудь типовая схема для управления основным и резервным вентилятором с помощью ДРПВ??? Если у кого есть, буду очень признателен, если поможете. e-mail rabota-2016@yandex.ru
dmitriy_s
Не совсем четко поставили задачу. 1 Как контролируется раб. вентилятор на аварию? 2. Как понять регулировать с помощью ДПРВ, это реле с их помощью можно вкл. выкл. если один, если их несколько можно наладить ступенчатое изменение оборотов. Или вы имели ввиду использовать этот датчик как сигнал работы основного? Уточните.
klop1987
Датчики ДРПВ нужны для того, что бы узнать есть поток воздуха после основного вентилятора или нет ( если потока воздуха нет, то должен включиться резервный вентилятор), такой же датчик ДРПВ стоит и в воздуховоде резервного вентилятора, но при отсутствии потока воздуха он должен подать сигнал на отключение резервного и вывод сигнала авария в виде загорания красной лампочки.

Цитата(dmitriy_s @ 30.6.2015, 19:42) *
Не совсем четко поставили задачу. 1 Как контролируется раб. вентилятор на аварию? 2. Как понять регулировать с помощью ДПРВ, это реле с их помощью можно вкл. выкл. если один, если их несколько можно наладить ступенчатое изменение оборотов. Или вы имели ввиду использовать этот датчик как сигнал работы основного? Уточните.

Датчики ДРПВ нужны для того, что бы узнать есть поток воздуха после основного вентилятора или нет ( если потока воздуха нет, то должен включиться резервный вентилятор), такой же датчик ДРПВ стоит и в воздуховоде резервного вентилятора, но при отсутствии потока воздуха он должен подать сигнал на отключение резервного и вывод сигнала авария в виде загорания красной лампочки.

Цитата(dmitriy_s @ 30.6.2015, 19:42) *
Не совсем четко поставили задачу. 1 Как контролируется раб. вентилятор на аварию? 2. Как понять регулировать с помощью ДПРВ, это реле с их помощью можно вкл. выкл. если один, если их несколько можно наладить ступенчатое изменение оборотов. Или вы имели ввиду использовать этот датчик как сигнал работы основного? Уточните.

Датчики ДРПВ нужны для того, что бы узнать есть поток воздуха после основного вентилятора или нет ( если потока воздуха нет, то должен включиться резервный вентилятор), такой же датчик ДРПВ стоит и в воздуховоде резервного вентилятора, но при отсутствии потока воздуха он должен подать сигнал на отключение резервного и вывод сигнала авария в виде загорания красной лампочки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.