v1804
Коллеги, добрый день
Имеем два паровых котла Wiesmann Vitomax 100HS и Две модулируемые горелки Wieshaupt WM-G 20/2-A 1 исп. ZM с менеджером горения WFM-200 (еще не заказан, но рассматриваем его), какой контроллер ставить на общекотельное оборудование, от Висмана ну очень дорогой.
И еще вопрос по уровню, Висман рекомендует ставить электрод для аналогового отображения уровня и дискретные (нижний авария, верхний авария, нижний рабочий и верхний рабочий). Нужен ли аналоговый, или эту колбу для него можно просто заглушить и работать по дискретам?
tiptop
Цитата(v1804 @ 27.7.2015, 16:35) *
Висман рекомендует ставить электрод для аналогового отображения уровня и дискретные (нижний авария, верхний авария, нижний рабочий и верхний рабочий). Нужен ли аналоговый, или эту колбу для него можно просто заглушить и работать по дискретам?

У котла не будет щита управления "Vitocontrol" ?
испытатель
Аналоговый сигнал - не может быть управляющим для подпитки, даже если датчик наличествует, высока вероятность искажения реального уровня, поэтому такие входа можно имитировать. Но уровнеуказательную колбу зачем глушить?
v1804
Цитата(испытатель @ 28.7.2015, 0:07) *
Аналоговый сигнал - не может быть управляющим для подпитки, даже если датчик наличествует, высока вероятность искажения реального уровня, поэтому такие входа можно имитировать. Но уровнеуказательную колбу зачем глушить?

Там две колбы, в одну думали поставить датчик Гестра NRGS 16-1 - четыре электрода, но на выходе сухие контакты (два нижний и верхний аварийный уровень и два на включение и выключение питательных насосов). Аналоговый электрод сначала хотели использовать для регулирования уровня - поставить на насосы частотник.
Но возник еще вопрос, котлы с экономайзером, можно ли его оставлять без протока питательной воды, так как регулирование уровня идет по дискрету с датчика?

Цитата(tiptop @ 27.7.2015, 23:04) *
У котла не будет щита управления "Vitocontrol" ?

Хотелось бы отказаться...
Лыткин
Экономайзер без протока "закипит". Лучше за экономайзером поставить 3-х ходовой (по уровню в барабане) со сбросом в деаэратор. А от частотника больше вреда, чем пользы.