Patric
Добрый день . такая вот тема.

Водозаборные сооружения выдают расход 45000=30000+15000 м3/сут

часть расхода 30000 подается потребителям на станцию водоподготовки .
другая часть 15000- другим потребителям.

однако по факту потребители №2 отказались от 15000 м3/сут, и весь расход стал поступать на станцию водоподготовки потребителей №1
На станции водоподготовки такой большей расход не нужен, и он будет регулироваться до 30 000 м3 задвижкой на входе на станцию. Требуемое давление на входе на станцию водоподготовки 4-6атм. Но в сложившейся ситуации получается 16 атм.
Каким образом можно понизить давление на входе на станцию на величину в 10 атм. не меняя при этом характеристики водозаборных сооружений.??

phisik
Проблему надо решать на водозаборе. Что у вас за источник? (скважины, водоем...). Какие насосы стоят? Как управляются?
Есть ли промежуточные резервуары?

Без подробных исходных можно выдать лишь общие рекомендации ( в порядке роста сложности/стоимости):

1. Перенастроить автоматику управления насосами
2. Отключить часть насосов
3. Использовать частотный привод
4. Выполнить подрезку рабочих колес
5. Заменить насосы

Можно, конечно,тупо поставить шайбу, но ваши излишки напора - эквивалент не мене 100 кВт мощности... Неэкономично...