Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дождевая сеть на АЗС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Druid121
Доброго времени суток всем)
Начинаю считать дождевую сеть на МТАЗС. Возник вопрос:при подборе уклонов и диаметров,наполнение трубы брать как на полное сечение или использовать те же требования ,что и для хоз-быт. сетей(расход маленький всего 15 л/c по дождю);установил два дождеприемника,я как бы уславливаюсь ,что один дождеприемник принимает половину расхода(7,5 л/c)?
Подскажите пожалуйста,спасибо)
freese
Цитата(Druid121 @ 6.8.2015, 13:31) *
Доброго времени суток всем)
Начинаю считать дождевую сеть на МТАЗС. Возник вопрос:при подборе уклонов и диаметров,наполнение трубы брать как на полное сечение или использовать те же требования ,что и для хоз-быт. сетей(расход маленький всего 15 л/c по дождю);установил два дождеприемника,я как бы уславливаюсь ,что один дождеприемник принимает половину расхода(7,5 л/c)?
Подскажите пожалуйста,спасибо)

требования такие же как и для дождевой канализации СП 32.13330.2012 п.7 и далее
Druid121
Ответы на свои вопросы я не нашел там...
freese
ошибся
Цитата
6.5.3 Длина присоединения от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе должна
быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного
дождеприемника. Диаметр присоединения назначается по расчетному притоку воды к
дождеприемнику при уклоне 0,02, но не менее 200 мм.

Цитата
5.5.1 Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от
допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб
диаметрами: 150 мм - 0,008; 200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных
участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007.
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.
nagger
Цитата(Druid121 @ 6.8.2015, 13:31) *
при подборе уклонов и диаметров,наполнение трубы брать как на полное сечение или использовать те же требования ,что и для хоз-быт. сетей(расход маленький всего 15 л/c по дождю)?

Расчетное наполнение - как для дождевой. С чего бы как для бытовой?
Druid121
Ясно,спасибо)