Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количество люков в водопроводной камере
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
viva3d
Коллеги подскажите пожалуйста регламентируется ли количество люков водопроводной камере?
Камера 2,5х2,5 кто то делает 2 люка кто то один, в камере нет пожарных гидрантов.
nagger
По технологическим соображениям, например, доступа к элементам управления с поверхности или непосредственно внутри камеры. Если доступ обеспечивается одним люком, второй будет излишним.
viva3d
Цитата(nagger @ 24.8.2015, 16:10) *
По технологическим соображениям, например, доступа к элементам управления с поверхности или непосредственно внутри камеры. Если доступ обеспечивается одним люком, второй будет излишним.

Спасибо.
У меня камера и доступ с поверхности не нужен в камере 6 задвижек 3 DN200 и 3 DN50, размеры 3400х2250, нужны 2 люка?
nagger
Показываете монтажный план - высказываю свое мнение.
viva3d
ПЛАН
nagger
Мде. Бредовик какой-то. Доступа ко всем задвижкам не наблюдается. Изображение упоров вводит в ступор даже после пятого просмотра, потом что похоже на задвижку. Сколько от фланцев до стены? В-выпуски - жесткое требование "педантичного" "исполнителя" норм?
Спускаешься в камеру - и сразу на трубу. Зато экономия по габаритам. Но ног, может быть, будет больше сломано.
viva3d
Цитата(nagger @ 24.8.2015, 22:59) *
Мде. Бредовик какой-то. Доступа ко всем задвижкам не наблюдается. Изображение упоров вводит в ступор даже после пятого просмотра, потом что похоже на задвижку. Сколько от фланцев до стены? В-выпуски - жесткое требование "педантичного" "исполнителя" норм?
Спускаешься в камеру - и сразу на трубу. Зато экономия по габаритам. Но ног, может быть, будет больше сломано.

от фланца до стены не менее 300мм, про упоры согласен исправлю. А что с выпуском не так? Их что теперь делать не полагается!?
Водяной
почему не сделать два люка? освещение естественное при работе очень даже помогает. хотя и не обязательное требование.ИМХО
nagger
Цитата(viva3d @ 25.8.2015, 11:41) *
А что с выпуском не так? Их что теперь делать не полагается!?

В поиск. В нашей деревне на таких диаметрах в/выпуски не делают. Если вам это обязательно, то рационализируйте схему. Например, от левой трубы выпуск вы сделали, тогда почему не сделали от правой? Объединить трубы выпусков можно и раньше, чем у вас, т.о. экономя место.
Ходовые люки над трубами размещать не целесообразно. Опять же, повторюсь, что доступ - подход ногами-руками - к арматуре пока отсутствует.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.