An4isss
в овраге протекает ручей, по проекту будут овраг засыпать 10м. Необходимо перехватить ручей, оформить дождевой канализацией Д=1000мм.
Вопрос: по типовому проекту (ТМП 902-09-46.88 лист2) примечание 1, что заглубление плиты днища не должно превышать 7м. Как быть? Если дело в армировании, то нужно плиту днища самим конструировать или дело не в нагрузке на плиту??!!
nagger
У вас только одна плита днища будет глубже 7 м?
freese
протяженность сети? может лучше принять водопропускные трубы бетонные?
An4isss
Будет колодец глубиной 10м, согласно типовому меня беспокоит днище, т.к. указаны ограничения по глубине.

Протяженность трассы 100м.

Колодец как ни крути нужен, в него будут направлены стоки от проектируемого дома и перехват сущ. ливневки, которая вытекала в ручей
nagger
Цитата(An4isss @ 1.9.2015, 17:00) *
Будет колодец глубиной 10м, согласно типовому меня беспокоит днище, т.к. указаны ограничения по глубине.

У вас из частей колодца только плита днища будет глубже 7 метров?
freese
An4isss, СК 2201-88 - камеры ВС до 12 м над плитами перекрытия