loadstone
5.9.2015, 18:00
Здравствуйте .
Есть тепловой пункт,в нем контур ГВС -пластинчатый теплообменник ,на подаче теплоносителя стоит клапан с Приводом TAC Forta M800 фирмы Шнайдер Электрик.Автоматика ТП собрана на контроллерах Xenta 302 c доп . модулями,но или подрядчик разорился или денег ему не заплатили,вообщем этот самый ГВС не работает-отсутствует в меню Xenta управление ГВС,так же не врезан датчик температуры,есть только бобышка 1/2 дюймовая,и клапан с приводом.Вопрос что есть из ПИД регуляторов у Овен что бы подключить этот самый привод?,он управляется 0..10 В если я правильно понял,и питание у него 24 В переменки,кто сталкивался подскажите,еще я так понял что найти датчик температуры с полдюймовой резьбой у Овен проблематично,а импортные те же Тас не совместимы с Овеновскими приборами.
Цитата(loadstone @ 5.9.2015, 18:00)

с Приводом TAC Forta M800
он управляется 0..10 В
А как насчёт "увеличить/уменьшить"?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТРМ32 - хороший ПИД-регулятор.
loadstone
5.9.2015, 21:06
То есть если я правильно понял ТРМ 12 с релейными выходами подойдет?
ТРМ 32 опять же если я правильно понял работает с ограниченными типами датчиков.
loadstone
5.9.2015, 23:24
Цитата(tiptop @ 5.9.2015, 23:11)

Осталось только понять как забить тсм-50 в бобышку с полдюймовой резьбой
Цитата(loadstone @ 5.9.2015, 23:24)

Осталось только понять как забить тсм-50 в бобышку с полдюймовой резьбой
Выточить переходник.
А "ДТС3105 Pt100" не подойдёт?
loadstone
6.9.2015, 10:27
Цитата(tiptop @ 6.9.2015, 9:45)

А вот за это спасибо

,а то я что то зациклился на Овене ,а у них там бардак на сайте.....