Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточная установка на пару
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Павел13
Здравствуйте
Предстоит задача подобрать регулирующий клапан для приточной установки, которая бы грела воздух от парового отопления
Как мне сказали, будет отдельный теплообменник на приточку.
Куда нужно установить регулирующий клапан? на подачу или обратку? до или после теплообменника?
gilepp
Если теплообменником является паровоздушный калорифер, то клапан устанавливается только на вводе пара и никак иначе. Связано это с тем, что калориферы не допускается подтапливать. Подтопление вызывает гидроудары, коррозию нижних поверхностей и швов, а также угрозу размораживания, если воздух подается с улицы.