svetlana_v
Врезка трубопровода D=75 мм в существующий стальной водопровод D=200 мм. Подскажите, как составить спецификацию, какие использовать задвижки, фланцы и т.п.
svetlana_v
Врезка трубопровода D=75 мм в существующий стальной водопровод D=200 мм. Подскажите, как составить спецификацию, какие использовать задвижки, фланцы и т.п.
И подскажите как прокладываются трубопроводы в лотковых элементах.
Ferdipendoz
Во-первых, 76 трубу вы можете врезать прямо тавровой врезкой, без всякой фасонины. Во-вторых, седёлкой. В третьих, можно вырезать участок трубы и врезать туда тройник с катушками по обе стороны тройника. Задвижку используйте соответствующую трубе. Если на DN 65 не найдёте задвижку, сделайте переход на DN 80. Фланцы должны соответствовать DN и PN задвижки. Да ответные фланцы же поставляются в комплекте с задвижкой, можно не морочиться на их счёт

В лотке опорки ставьте. Есть типовая серия на прокладку в каналах