Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
GKa
арод, памогите плиз, где можно найти типовой проект детского сада и нормы по проектированию водоснабжения и канализации в этом учреждении!!!! helpsmilie.gif
andrey R
Здесь смотрели?
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование детских дошкольных учреждений"
ТСН 31-307-96 (МГСН 4.07-96) Дошкольные учреждения
Пособие к ТСН 31-307-96 (МГСН 4.07-96) Дошкольные учреждения. Пособие
GKa
О! Спасибо, а то чот ваще кашмар. Никто не помнит и не знает на работе. bang.gif
Васильев
Главное надо учесть при проектировании, что д/с горячая вода у водоразборного прибора не должна превышать +40.
OlgaO
Цитата(Васильев @ Jan 16 2007, 17:07 )
Главное надо учесть при проектировании, что д/с горячая вода у водоразборного прибора не должна превышать +40.

Это несколько неточно! См. п.2.3 СНиП 2.04.01-85*.
А в пищеблоке садика все же 65 градусов.
Vano
Цитата(OlgaO @ Jan 16 2007, 19:04 )
Цитата(Васильев @ Jan 16 2007, 17:07 )
Главное надо учесть при проектировании, что д/с горячая вода у водоразборного прибора не должна превышать +40.

Это несколько неточно! См. п.2.3 СНиП 2.04.01-85*.
А в пищеблоке садика все же 65 градусов.

А точно 65?
Кстати вопрос к ВК от ОВ какая температура все таки должна быть после теплообменика ГВС -55 или 60 градусов, встречал разные цифры. Теперь вот 65.
tigr007_06
И ещё чтоб сортир не забивалсо, а то приучишь детей всяким запахам... bleh.gif
andrey R
Тигр, я можно без глупостей? Сделайте одолжение... wink.gif
GKa
С праздниками с прошедшими. Спасибо друзья, проект, сдан на проверку. smile.gif наконец то.
OlgaO
Цитата(Vano @ Jan 16 2007, 19:21 )
А точно 65?
Кстати вопрос к ВК от ОВ какая температура все таки должна быть после теплообменика ГВС -55 или 60 градусов, встречал разные цифры. Теперь вот 65.

Когда речь идет про пищеблоки, то точно 65 градусов.
См. СП 2.3.6.1079-01(с изменениями на 3 апреля 2003 года) - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
п.3.3 предпоследний абзац:"Температура горячей воды в точке разбора должна быть не ниже 65°С."
По вопросу к ВК от ОВ: см. СНиП 2.04.01-85*
п.2.2.: "Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах "а" и "б"."
Таким образом, после теплообменника вода должна быть больше 50 градусов на разрешенные в п.8.2 10 градусов. Но как-то традиционно берут в большинстве случаев после теплообменника 55 градусов.

Ну а это еще в догонку к первоначальному вопросу:
п.2.3.: "В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С."
Serg Ivanov
Цитата(OlgaO @ Jan 16 2007, 23:30 )
Ну а это еще в догонку к первоначальному вопросу:
п.2.3.: "В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С."

Термостатический смеситель мы когда-то ставили на эти точки. Не городить же отдельную сеть. Опять-таки Легионелла разведётся в трубах... :wacko:

Добавлено - 12:05
Цитата(OlgaO @ Jan 16 2007, 23:30 )
Ну а это еще в догонку к первоначальному вопросу:
п.2.3.: "В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С."

Термостатический смеситель мы когда-то ставили на эти точки. Не городить же отдельную сеть. Опять-таки Легионелла разведётся в трубах... :wacko:
OlgaO
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 17 2007, 12:05 )
Термостатический смеситель мы когда-то ставили на эти точки. Не городить же отдельную сеть. Опять-таки Легионелла разведётся в трубах... :wacko:

Да и сейчас надо ставить термоклапана, конечно, сеть отдельную городить не надо.
Vano
Цитата(OlgaO @ Jan 16 2007, 23:30 )
Таким образом, после теплообменника вода должна быть больше 50 градусов на разрешенные в п.8.2 10 градусов. Но как-то традиционно берут в большинстве случаев после теплообменника 55 градусов.

Спасибо за подсказку, буду знать, что если есть в здании предприятие общественного питаня греть воду В ИТП надо как минимум до 70 градусов. Странно, что это прописали только санитары, в СНиПах этого нет, традиционно и расчитывали теплообменники на 55 градусов - наши ВК молчали sad.gif
OlgaO
Цитата(Vano @ Jan 17 2007, 13:29 )
Спасибо за подсказку, буду знать, что если есть в здании предприятие общественного питаня греть воду В ИТП надо как минимум до 70 градусов.

Тут немного не так: см. СНиП 2.04.01-85* п.2.4. "На предприятиях общественного питания и для других водопотребителей, которым необходима горячая вода с температурой выше указанной в п.2.2, следует для догрева воды предусматривать местные водонагреватели."
Т.е. в общепите должно быть у приборов однозначно 65 градусов, а вот как этого достичь - это уже в каждом конкретном случае надо решать.
Если, конечно, проблем нет, то лучше всего греть в теплообменнике до 70 градусов, как Вы и говорите.
Vano
Это да мне понятно.