ДОбрый день! 19 этажный жилой дом, 2 зоны водоснабжения. Циркуляция нижней и верхней зоны собирается в секционные узлы под потолком соответствующего этажа, водоснабжение верхней зоны под потолком 19 этажа, поскольку нет ни чердака ни тех.этажа. Все эти трубы проходят в лифтовом холле поскольку иначе и места нет. Пришло замечание с экспертизы:системы водоснабжения попадают в лифтовый холл, согласно п.5.2 «Рекомендаций. Лифты пассажирские и грузовые. Обеспечение пожарной безопасности», не рекомендуется размещение данных сетей с точки зрения пожарной безопасности в лифтовых холлах. Кто сталкивался с такими замечаниями?
batrysh
13.10.2015, 15:08
Не рекомендуется-не значит запрещено. Если нет другой тех.возможности значит можно.
можно посмотреть как у Вас сети под потолком последнего этажа проходят (от квартир), раз дом без чердака?