Конденсат в канализацию
Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Такая ситуация:
Есть котельная, мощностью порядка 30 ГКал/ч, дымовые трубы этой котельной имеют отвод для конденсата, отвод был предусмотрен в металлическую емкость, из которой откачивался по накоплению. Сейчас емкости пришел кирдык))), и заказчик хочет вывести конденсат через охладительный колодец в канализацию, расположенную на территории котельной. (Она как бы производственная, но после территории котельной резко становится хоз-бытовой). Вопрос: можно ли кислую среду сливать в хоз-бытовую канализацию? и какие могут быть камни подводные? Котельная работает на природном газе.
Спасибо за помощь!
Elenk_@
14.10.2015, 16:30
Цитата(Demsss @ 14.10.2015, 15:46)

Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Такая ситуация:
Есть котельная, мощностью порядка 30 ГКал/ч, дымовые трубы этой котельной имеют отвод для конденсата, отвод был предусмотрен в металлическую емкость, из которой откачивался по накоплению. Сейчас емкости пришел кирдык))), и заказчик хочет вывести конденсат через охладительный колодец в канализацию, расположенную на территории котельной. (Она как бы производственная, но после территории котельной резко становится хоз-бытовой). Вопрос: можно ли кислую среду сливать в хоз-бытовую канализацию? и какие могут быть камни подводные? Котельная работает на природном газе.
Спасибо за помощь!
естественно нельзя, пусть химики нейтрализуют сначала, а потом в ливневку сольете
Так, то есть необходимо рассчитывать расход конденсата, его состав, и подбирать соответственно химию. просто котельная в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, и никто не будет сидеть и что-то дозировать и тд. это нужно сделать как-то либо автоматически либо с редкой частотой. например раз в месяц. Как вариант сделать колодец промежуточный и засыпать в него соль какую нибудь
Цитата(Demsss @ 14.10.2015, 16:38)

Так, то есть необходимо рассчитывать расход конденсата, его состав, и подбирать соответственно химию. просто котельная в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, и никто не будет сидеть и что-то дозировать и тд. это нужно сделать как-то либо автоматически либо с редкой частотой. например раз в месяц. Как вариант сделать колодец промежуточный и засыпать в него соль какую нибудь
Объем сброса, анализы стоков, расходы бытовки дальше по сети, материал труб, производительность очистных?
Объем сброса будет меняться в зависимости от производительности котельной, и скорее всего достигнет своего максимума в самое холодное время (хотя не факт, надо моделировать ситуации и рассчитывать), анализа стоков нет и не будет (такие исходные данные), расходы бытовки дальше по сети колоссальные (несколько жилых районов), трубы у котельной чугунина, ближе к очистным скорее всего жб. Производительность очистных опять же на несколько жилых районов. К сожалению в числовом значении нет ни одного показателя.
Вообще говоря, производственная канализация и нужна для сброса всяческих стоков, образующихся в процессе производства.
Куда-то ведь из бывшей емкости этот конденсат откачивался раньше? Скорее всего, в эту же канализацию, а бак просто для охлаждения (это мне кажется наиболее вероятным).
рН конденсата по примерным данным может быть около 6,2 (далеко не "кислые"), если расход бытовки "колоссальный", эта слабокислая реакция просто потеряется, на очистные влияния не окажет (очистные бытовые берут стоки с рН от 6,5).
Чугунные трубы коррозионностойки, их не съест, с ж/б хуже, но ведь этот расход будет не постоянным. Еще какие-нибудь стоки производственные в котельной есть? Может, продувка постоянная, тогда эта щелочная водичка и нейтрализует все.
Думаю, основная проблема не в химии, а в охлаждении, придумайте как охладить и все.
а что говорят ТУ на подключение к сетям?
chea, я склоняюсь к этому варианту, но на всякий случай все таки решил спросить.
Elenk_@, ТУ никаких нет. Подключение существующее, сейчас отводят стоки от ХВО при регенерации, от предохранительно-сбросных клапанов, от грязевиков и фильтров при промывке.
О, а как охлаждают сброс от предохранительных клапанов?
Может, туда же и конденсат ваш? Хотя если это, например, барботер металлический, не пройдет...
Все-таки узнайте точно, куда раньше откачивался конденсат из емкости, которой кирдык, после накопления, неужели куда-то вывозился? Если, повторяю, в имеющуюся произв. каналью, не парьтесь насчет кислых, охлаждайте и туда
fantomas_1954
16.10.2015, 11:17
а не проще ли (и дешевле) утеплить эти трубы? и конденсата не будет...
трубы утеплены. конденсат все равно есть.котельная большая.
сброс от клапанов все туда же. куда вывозили до этого нет информации.
Спасибо всем за отзывы.
fantomas_1954
24.10.2015, 14:43
Цитата(Demsss @ 23.10.2015, 13:36)

трубы утеплены. конденсат все равно есть.котельная большая.
значит плохо утеплены. Если есть фото, покажите
фото к сожалению нет. Обычные модульные трубы типа Jeremis толщина изоляции 100 мм
fantomas_1954
26.10.2015, 14:14
Погуглите технологию "Fitfire"- очень хорошая штука. Конденсата практически не бывает, если только в трубе ранее не было устроено загильзовки
встречался с данной технологией, достаточно дорогостоящая. На частный дом не каждый предприниматель может позволить себе, а закладывать такие вещи на квартальные котельные, где вся стоимость ложится в тариф.... не пойдет никто на этот вариант.