Уважаемые специалисты! При согласовании в Водоканале проекта жилого 9 этажного дома с пристроенным магазином поступили замечания:
1. Выполнить отдельный ввод для помещения ТСЖ, т.к. ТСЖ считается встроенным помещением.
2. Узлы учета установить на границе эксплуатационной ответственности в водопроводной камере.
Так как запроектированы вводы на дом, магазин, а теперь еще и в ТСЖ - нужно предусматривать узлы учета на каждом вводе на врезке в муниципальные сети водопровода со счетчиками Groen, которые могут работать и в затопленных колодцах.
В проекте на каждом вводе в здании запроектированы узлы учета, согласно СП. Водоканал ссылается на требование п.5 ст.20 ФЗ 416 "О водоснабжении и водоотведении" ( Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные или канализационные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, договорами о подключении (технологическом присоединении).
Получается двойной учет, увеличение стоимости т.д.
Кто -нибудь сталкивался с таким требованием Водоканала?