Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конденсат перед сужением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Cent
Для установки теплосчетчика на горизонтальный паропровод нужно сделать сужение (пар насыщенный). Если сделать сужение симметричное, то есть опасность, что перед сужением будет скапливаться конденсат, если сделать асимметричное сужение и опустить трубу вниз, чтобы конденсат не скапливался, то есть опасность, что зальет расходомер. Есть у кого-нибудь опыт по этой теме.
Галиев
Было дело, перед сужением ставился паросепаратор, а перед ним фильтр механический. Причем, между сепаратором и прямым участком отводы ликвидировали.
smart-bear
На чем основано мнение, что "перед сужением будет скапливаться конденсат"?
Какова (примерно) степень сухости пара в вашем паропроводе?
Дренажные трубопроводы (обычные, с ручной арматурой) до и после счетчика на паропроводе предусмотрены?
Cent
паросепаратор - это правильно. Но на этом производстве открытая система, и связываться с конденсатом они не хотят. В этих условиях, надо решить что лучше просто симметричное сужение или асимметричное. Степень сухости неизвестна, и их это не интересует.
gilepp
Коллеги, дренажи паропровода никто не отменял и их необходимость не зависит от желания или нежелания "связываться конденсатом". Конденсат это продукт теплопотерь и если они есть, то конденсат отводить необходимо. Сепаратор - это гарантия что, в паропроводе не будет не только конденсата, но и капельной влаги в самом паре. Можно сделать переход ассиметричный чтобы прямая труба была снизу, тогда конденсат по крайней мере не будет накапливаться именно в месте установки. Но дренажи паропровода необходимо в любом случае иметь во всех потенциально опасных местах, где может скапливаться конденсат на пуске и при непрерывной работе и просто расположением переходов и их типами проблему не решить.
Cent
Вот с дренажом заказчик согласен. Запланировали. Спасибо за дельный совет.