Полная версия этой страницы:
Конденсат перед сужением
Для установки теплосчетчика на горизонтальный паропровод нужно сделать сужение (пар насыщенный). Если сделать сужение симметричное, то есть опасность, что перед сужением будет скапливаться конденсат, если сделать асимметричное сужение и опустить трубу вниз, чтобы конденсат не скапливался, то есть опасность, что зальет расходомер. Есть у кого-нибудь опыт по этой теме.
Было дело, перед сужением ставился паросепаратор, а перед ним фильтр механический. Причем, между сепаратором и прямым участком отводы ликвидировали.
smart-bear
25.11.2015, 16:43
На чем основано мнение, что "перед сужением будет скапливаться конденсат"?
Какова (примерно) степень сухости пара в вашем паропроводе?
Дренажные трубопроводы (обычные, с ручной арматурой) до и после счетчика на паропроводе предусмотрены?
паросепаратор - это правильно. Но на этом производстве открытая система, и связываться с конденсатом они не хотят. В этих условиях, надо решить что лучше просто симметричное сужение или асимметричное. Степень сухости неизвестна, и их это не интересует.
Коллеги, дренажи паропровода никто не отменял и их необходимость не зависит от желания или нежелания "связываться конденсатом". Конденсат это продукт теплопотерь и если они есть, то конденсат отводить необходимо. Сепаратор - это гарантия что, в паропроводе не будет не только конденсата, но и капельной влаги в самом паре. Можно сделать переход ассиметричный чтобы прямая труба была снизу, тогда конденсат по крайней мере не будет накапливаться именно в месте установки. Но дренажи паропровода необходимо в любом случае иметь во всех потенциально опасных местах, где может скапливаться конденсат на пуске и при непрерывной работе и просто расположением переходов и их типами проблему не решить.
Вот с дренажом заказчик согласен. Запланировали. Спасибо за дельный совет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.