Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Непонятка с Acs800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Prihod_2653
Добрый день!
Вышли из строя компоненты ПЧ ACS800-04-0260-3 :
1. Пробой модуля тиристор/диод типа TD250N16KOF 410А 1600В 3AUA0000025527-1шт.
2. Пробой конденсатора силового электролитического EPCOS B43586-S9418-Q1 4100 mkF 400V - 1 шт.
3. Пробой модулей IGBT 6BI225U-120/AGDR-71C - 2 шт.
4. Не исправна плата инвертора AINT-02C.

Заменили:
1. Модули тиристор/диод TD250N16KOF 410А 1600В 3AUA0000025527 на тип: TD330N16KOF 520 А 1600В 3шт./ комплект, вместе с платой управления выпрямителем AIBP-51 SP.
2. Конденсатор EPCOS B43586-S9418-Q1 4100 mkF 400V на аналогичный.
3. Модули IGBT 6BI225U-120/AGDR-71C 2 шт. на FS450R12KE3/AGDR-71CS 3шт./ комплект, вместе с платой управления инвертора AINT-02C SP.


Что имеем по факту:
1. Новые модули TD330N16KOF 520 А 1600В 3шт. с новой платой управления выпрямителя AIBP-51 SP KIT 68258529.
2. Новые модули IGBT FS450R12KE3/AGDR-71CS 3шт. с новой платой управления инвертора AINT-02C SP KIT 68257867.
3. Датчики тока LF 505-S/SP13 64572814 3шт.
4. Новая плата управления RDCU-12C 3AUA0000036521 (Версия прошивки ASXR7360, ASAR7330)

Изменили тип привода в параметре 112.21 = SR0440_3
Используется двигатель 200кВт, нагрузка песковый насос.
В результате ЧП работает, но значение тока на дисплее пульта местного управления не меняется и не соответствуют реальной нагрузке.


Что предпринять для решения проблемы? Возможно, что-то по программированию не учли или необходимо заменить преобразователи тока LF 505-S/SP13 64572814 на LF 1005-S/SP16 64572881.
Также очень важна информация по сервисным параметрам! Может кто-нибудь поделиться..?
Pawel
Вы даташит то на датчики тока читали и сравнивали?
LF 505-S/SP13 идут на 500 ампер и нагрузочное сопротивление в плате управления должно быть 60 ом.
LF 1005-S/SP16 идет на 1000 ампер и нагрузочное сопротивление должно быть 15 ом.
Разница есть7
Pawel
При таких заменах не дешевле новый ПЧ купить?
Prihod_2653
Спасибо за беспокойство но:
1. Бюджет компании и наличие запчастей позволяет заниматься данной заменой
2. Будьте внимательней в ответе по даташит:
LF 505-S/SP13 нагрузочное сопротивление должно быть 90 ом.
LF 1005-S/SP16 нагрузочное сопротивление должно быть 60 ом.

Разница конечно есть, но плата контроля и управления AINT-02C используется для ABB ACS800-02-0140-3_04-0170_0210_0260_0320_0440
Pawel
Величина сопротивления зависит от напряжения питания датчиков, вы не писали какое напряжение, а я не гадалка.
Обычно идет +15, -15 вольт. для этих напряжения я и писал. И разница существенная.
m3F
Очень похоже, что проблема в датчиках тока. Так как на SR0260_3 программно устанавливаются другие ном. и предельные значения, по сравнению с SR0440_3. Эти параметры на ДТ меняются в сервисных настройках, но так сходу не скажу где именно.
А какое значение тока показывает и какое реальное?
Prihod_2653
Вот ваши соображения уже ближе к истине! Подключен двигатель 200кВт, 379А, 744обр\мин. Двигатель прокручиваем на холостом ходе. Значит при регулировании частотой (в скалярном режиме) реальный ток меняется: при частоте вращения 10Гц = 85А, на дисплее ПЧ показывает 130А., при 20Гц = 135А, на дисплее ПЦ =135А., при 50Гц = 145А, на дисплее ПЦ= 137А. это при типе привода SR0440.
при изменении типа привода на SR0210 при тех же значениях частоты и тока, индикация на дисплее ПЦ меняется 70А - 80А.
DriverFirst
а нагрузочные сопротивления датчиков тока в порядке? Не изменилось ли их сопротивление?
Храбрый_портняжка
Цитата(DriverFirst @ 14.12.2015, 15:05) *
а нагрузочные сопротивления датчиков тока в порядке? Не изменилось ли их сопротивление?

Подскажите как проверить нагрузочное сопротивление датчиков?
m3F
Цитата(Prihod_2653 @ 14.12.2015, 5:20) *
Вот ваши соображения уже ближе к истине! Подключен двигатель 200кВт, 379А, 744обр\мин. Двигатель прокручиваем на холостом ходе. Значит при регулировании частотой (в скалярном режиме) реальный ток меняется: при частоте вращения 10Гц = 85А, на дисплее ПЧ показывает 130А., при 20Гц = 135А, на дисплее ПЦ =135А., при 50Гц = 145А, на дисплее ПЦ= 137А. это при типе привода SR0440.
при изменении типа привода на SR0210 при тех же значениях частоты и тока, индикация на дисплее ПЦ меняется 70А - 80А.

Думал будет показывать на дисплее ПЧ всегда большее значение, чем реальное (при 20 Гц и 50 Гц интересно).
В SR0210_3 обычно ставят — LF 305-S/SP6. Пробовали ставить SR0260_3 или SR0320_3 (там должны параметры под LF 505-S/SP13 быть)? Что показывает?

P.S. На старом компьютере (который на офисе) вроде была информация по изменению уставок на датчики (правда немного на другую серию), как доберусь и если будет что-то полезное, отпишу.
Dude
Мое предложение: сделайте полный бэкап родной платы управления RDCU. Залейте этот бэкап во вновь установленную плату RDCU. Бэкап делается с помощью ПО DriveWindow
nurz
Цитата(Dude @ 17.12.2015, 17:46) *
Мое предложение: сделайте полный бэкап родной платы управления RDCU. Залейте этот бэкап во вновь установленную плату RDCU. Бэкап делается с помощью ПО DriveWindow
Если SW Package Version совпадают, а если нет?
Prihod_2653
Цитата(m3F @ 15.12.2015, 0:49) *
Думал будет показывать на дисплее ПЧ всегда большее значение, чем реальное (при 20 Гц и 50 Гц интересно).
В SR0210_3 обычно ставят — LF 305-S/SP6. Пробовали ставить SR0260_3 или SR0320_3 (там должны параметры под LF 505-S/SP13 быть)? Что показывает?

P.S. На старом компьютере (который на офисе) вроде была информация по изменению уставок на датчики (правда немного на другую серию), как доберусь и если будет что-то полезное, отпишу.

Пробовали програмировать SR0260_3 и SR0320_3 но ситуация неменяется, получаются теже показания что и с SR0440_3.
У нас только меняются показания с SR0210_3 видимо там действительно настройки токовые отличаются.

А вы еще не обрались до офисного компа?

В даный момент очень волнует какая либо информация по сервисным параметрам! Может у кого есть мануал?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.