Добрый день Уважаемые специалисты!
Имеется энергетический паспорт предприятия где имеется расчет тепловой нагрузки на отопление производственных помещений (в Гкал и Тоннах) расчеты тепловой нагрузки на отопление в паспорте произведены для теплоносителя теплофикационная вода, по формуле Qот=a*g*V*(tв.н-tн.о)/1000000 Гкал/час
а-поправочный коэффициент
g-коэффициент отопительной характеристики , ккал/(м3*ч*С)
V-обьем здания, м3

сейчас же на данный момент система отопления переведена на теплоноситель насыщенный пар вопрос такой сильно ли изменится значения тепловой нагрузки на отопление при смене теплоносителя с воды на пар или будут такие же значения и можно ли использовать выше приведенную формулу для расчетов. Спасибо.
gilepp
Значение тепловой нагрузки (Гкал) не зависит от типа теплоносителя. Оно определяется теплопотерями здания, а не тем, что эти теплопотери восполняет. Ну а массовый или объемный расход теплоносителя конечно определяется его типом )
Если я правильно понял вопрос.