Andrey N.
Здравствуйте! Необходимо связать mTV-100 и контроллер Siemens PXC50.D.
Для этого есть роутер Siemens PXG3.L (роутер между интерфейсами IP, MS/TP и LON).
С группой устройств на BacNet MS/TP связь настроилась без особых проблем. А вот метки контроллера PXC50.D почему то не импортируются (хотя в BacNet Browser его видно, через XWorks по IP к нему тоже подключается). По всей видимости проблема с настройками mTV-100. Скриншот прилагается.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, или есть идеи?
Спасибо!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
redmadhat
Измени APDU на ethernet и набери ID устройства. А лучше нажать кнопку Who is она все сделает.