Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кокой выбрать тепловычислитель?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Wiktor1
Вопрос по выбору тепловычислителя в многоэтажном доме, нагрев горячей воды непостредственно в доме теплом от
теплоснабжения. Тепловычислитель СПТ 941.2 или СПТ943.1.
У нас получается два контура:
1 отопление,
2 нагрев горячей воды.
Вычислитель СПТ941.2 - одноконтурный. Если его установить, он будет выдавать суммарное значение Q, или можно будет
определить один из контуров отдельно, например горячей воды.? Чтобы потом вычислить расход тепла на отопление.?

Вичислитель СПТ943.1 - вдухконтурный. С ним мы можем наверняка получить два значения Qобщ. и Qгор.воды.?
Отбор воды из системы отопления не производится.
Как лучше поступить?
PuMckuu
В СПТ 941.2 отдельно можно будет определить количество Q на второй контур только по одной трубе
(Схема потребления №4, где:
V1=С1*N1; V2=С2*N2; V3=С3*N3
Δt=t1–t2
M1=ρ1*V1; M2=ρ2*V2; M3=ρ3*V3
Q=M1*(h1–h2)+(M1–М2)*(h2–hx)
Qг=M3*(h3–hx) )

Отдельно два двухтрубных контура, вроде бы он считать не может. Там даже разъема для подключения четвертой трубы нет.

Легче будет не мудрить и повесить на СПТ 943.1 оба контура на отдельные тепловые вводы ТВ1 и ТВ2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.