jondo
Здравствуйте, есть воздухоотводчик: http://ru.teplowiki.org/wiki/Oventrop._%D0...%87%D0%B8%D0%BA

Кто на практике пользовался подскажите, нужно ли при установке откручивать клапан, который красного цвета или ничего делать не нужно?
Если вода в системе отопления, которая идет с ТЭЦ ржавая, это не помешает эксплуатации?

И третье, нужно ли его чистить, как часто?

Галиев
Красный колпачок - открутить, рядом положить. Перед воздушником установить кран или какой - другой клапан, через пару месяцев из него попрет жижа, а потом вода. Чистить не пробовал, если только в кислоте какой замачивать. А вообще, применение их должно быть обоснованно, воздух из них выходит отвратительно медленно, при пуске системы обязателен обычный кран на полдюйма.
tiptop
Цитата(Галиев @ 24.8.2016, 19:29) *
Перед воздушником установить кран

Да, установить кран. В кран ввернуть непроточный воздухосборник.
Автоматический воздухоотводчик положить где-нибудь на складе. wink.gif
Хлопот будет меньше.
испытатель
Автоматические ставим только в труднодоступных местах типа подъема над въездными воротами или в местах возможного скопления - верхних петлях на итп, во всех других случаях воздухосборники с кранами, на трассе ставить смешно, на котлах в группе безопасности - они больше роль индикатора остановки протока играют для схем не оснащенных датчиками протока. А колпачок нужно приоткрутить, полностью снимать не обязательно (потеряется).
tiptop
Цитата(испытатель @ 24.8.2016, 22:23) *
роль индикатора остановки протока играют для схем не оснащенных датчиками протока.

Когда останавливается проток, они начинают шипеть и брызгаться? smile.gif
испытатель
Цитата(tiptop @ 24.8.2016, 21:08) *
Когда останавливается проток, они начинают шипеть и брызгаться? smile.gif

Да, и идет пар, иногда со свистом.
tiptop
Цитата(испытатель @ 24.8.2016, 22:23) *
на котлах в группе безопасности - они больше роль индикатора остановки протока играют для схем не оснащенных датчиками протока.

Конечно, если изготовитель котла не требует, то лучше обходиться без реле потока или расходомера.

Цитата(испытатель @ 25.8.2016, 7:14) *
Да, и идет пар, иногда со свистом.

...Но всё равно меня это удивляет. А как же защиты от низкого давления воды, от высокой температуры? blink.gif

ПТЭ ТЭ и
Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 551н
«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 № 39138)
Цитата
69. Тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом в случаях:
<...>
10) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
11) повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20°C ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;
Галиев
Цитата(tiptop @ 25.8.2016, 16:21) *
Конечно, если изготовитель котла не требует, то лучше обходиться без реле потока или расходомера.


...Но всё равно меня это удивляет. А как же защиты от низкого давления воды, от высокой температуры? blink.gif

ПТЭ ТЭ и
Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 551н
«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 № 39138)

Сами же процитировали: "... или обслуживающим персоналом."(С)
tiptop
Цитата(Галиев @ 25.8.2016, 16:48) *
Сами же процитировали: "... или обслуживающим персоналом."(С)

Понятно. Персонал поглядывает не на термометр и не на манометр, а на автоматический воздухоотводчик - идёт из него пар или нет. laugh.gif
Галиев, спасибо! Наконец-то я понял, откуда взялось название "группа безопасности".
Предлагаю усовершенствование. На автоматический воздухоотводчик нужно наворачивать милицейский свисток. rolleyes.gif
испытатель
Нужно быть реалистом и не делать вид, что не знаете, как эксплуатируются малые котельные и что за котлы там порой встречаются. По поводу свистка - предлагайте конструктивное решение, а не принципиальное. wink.gif
Галиев
Цитата(tiptop @ 25.8.2016, 21:31) *
Понятно. Персонал поглядывает не на термометр и не на манометр, а на автоматический воздухоотводчик - идёт из него пар или нет. laugh.gif
Галиев, спасибо! Наконец-то я понял, откуда взялось название "группа безопасности".
Предлагаю усовершенствование. На автоматический воздухоотводчик нужно наворачивать милицейский свисток. rolleyes.gif