Цитата(испытатель @ 24.8.2016, 22:23)

на котлах в группе безопасности - они больше роль индикатора остановки протока играют для схем не оснащенных датчиками протока.
Конечно, если изготовитель котла не требует, то лучше обходиться без реле потока или расходомера.
Цитата(испытатель @ 25.8.2016, 7:14)

Да, и идет пар, иногда со свистом.
...Но всё равно меня это удивляет. А как же защиты от низкого давления воды, от высокой температуры?
ПТЭ ТЭ и
Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 551н
«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 № 39138)
Цитата
69. Тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом в случаях:
<...>
10) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;