Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Методика расчета и подбора водяных потолочных панелей лучистого отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
GarryRU
Представительство Zehnder вынашивало-вынашивало и наконец-то выпустило методичку для специалистов ОВ по расчету и подбору водяных потолочных панелей лучистого отопления.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Решил её здесь разместить по двум причинам.
Во-первых, проинфирмировать тех, кому это может быть интересно, о появлении такой документации.
Во-вторых, собрать ваши мнения об этой брошюре.

Если модераторы решат, что это реклама, ну, значит так тому и быть smile.gif
Хотя на мой взгляд, это не она.
GarryRU
Уважаемые специалисты, не пожалейте пару минут своего времени, выскажите, пожалуйста, свое мнение об этой методичке smile.gif

Удачная/неудачная?
Полезная,бесполезная?
Losev
После второго обращения - выскажусь. smile.gif
После фразы
"Расчет теплопотерь должен выполняться согласно существующим нормам и правилам1."
Потерял интерес к документу.
По факту это не методика расчета системы лучистого отопления, а методика подбора панелей Zehnder после произведенного расчета теплопотерь. smile.gif ИМХО конечно.
В этом плане руководство от Sabiana гораздо более информативный документ (ИМХО опять же).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
rolleyes.gif
Тут гораздо больше воды/теории и упор так же сделан опять же на подборе своих панелей, но зато есть и реальная инфа общая, есть и ссылки на нормативные документы (пусть ЕС).

"Обратите внимание, что расчет теплопотерь помещения при использовании лучистой системы
отопления выполняется без учета градиента температуры по высоте в отличие от конвективной
системы отопления. Разница в общих теплопотерях помещения при этом может достигать 30%."
Стр. 7 вашего "руководства".
Это как?
То что согласно норм можно считать температуру в рабочей зоне на 2 (3) градуса ниже - это понятно.
Но как выполняется расчет теплопотерь (отопления) " без учета градиента температуры по высоте"??! wink.gif

Барабан
Очень интересно. Спасибо. Надо подробнее посмотреть. Сейчас немного некогда..

По поводу градиента температуры.

Имеется в виду, что градиент температуры при лучистом отоплении будет другой, чем при конвективном отоплении.
Только вот какой? Проводились ли исследования данного вопроса? И можно ли научно и практически доказать эти 30% ??

В каких конкретных случаях (здание одноэтажное, с теплопотерями через одну (две, три стены), при какой расчетной наружной температуре воздуха, с какими теплотехническими характеристиками) достигается экономия 30% ??
GarryRU
Цитата(Losev @ 5.9.2016, 15:29) *
"Обратите внимание, что расчет теплопотерь помещения при использовании лучистой системы
отопления выполняется без учета градиента температуры по высоте в отличие от конвективной
системы отопления. Разница в общих теплопотерях помещения при этом может достигать 30%."
Стр. 7 вашего "руководства".
Это как?
То что согласно норм можно считать температуру в рабочей зоне на 2 (3) градуса ниже - это понятно.
Но как выполняется расчет теплопотерь (отопления) " без учета градиента температуры по высоте"??! wink.gif


Староверов, глава 13, пункт 3 "расчет теплопотерь помещений с подвесными излучающими панелями проводят без учета повышения температуры внутреннего воздуха по высоте".

Возможно стоило добавить отсылку к этому Справочнику, чтобы таких вопросов не возникало.
Подумаем, спасибо за совет.

Кстати, в методичке дается ссылка на Калькулятор теплопотерь, считающий их уже без учета этого градиента - http://www.rhc.zehnderspb24.ru/home/proektirovanie

Цитата(Барабан @ 5.9.2016, 17:01) *
По поводу градиента температуры.

Имеется в виду, что градиент температуры при лучистом отоплении будет другой, чем при конвективном отоплении.
Только вот какой? Проводились ли исследования данного вопроса? И можно ли научно и практически доказать эти 30% ??


Конечно проводились.
Как я уже заметил выше, в классическом Справочнике Староверова написано, что при проектировании системы потолочно-лучистого отопления теплпотери необходимо считать без учета градиента вообще.

А цифра 30% взята уже из нашего опыта.
Чем выше помещение, тем больше будет разница между стандартными теплопотерями и теплопотерями, посчитанными для лучистого отопления.
GraNiNi
Цитата(GarryRU @ 29.8.2016, 18:16) *
выпустило методичку

Там в каждой формуле одна и та же ошибка в размерности Q (Вт/ч).
Q - это тепловой поток, который измеряется в Ваттах (Вт).
GarryRU
Цитата(GraNiNi @ 6.9.2016, 0:42) *
Там в каждой формуле одна и та же ошибка в размерности Q (Вт/ч).
Q - это тепловой поток, который измеряется в Ваттах (Вт).


Не нашел в методичке Zehnder ни одной размерности Вт/ч.
Вы не ошиблись?
GraNiNi
Да, я ошибся ссылкой на документ, ошибки здесь: "Duck_Strip_calculation_and_planning_manual_Sabiana_small."
Wiz
В подборе панелей лучистого отопления всегда интересовали два момента:
- площадь покрытия пола, относительно высоты установки (т.е какой угол раскрытия теплового потока имеют эти панели). В расчете есть формула 3.1, в которой высота стоит в знаменателе, получается, что чем выше висит панель при одной и той же ширине помещения,то тем меньшее число их нужно и отсюда вытекает второй вопрос.
- в расчете во-первых не видно зависимости площади покрытия пола и плотности теплового облучения от высоты установки панелей, а во вторых нет проверки на допустимые значения плотности облучения согласно п. 5.8 СП 60.13330.2012. Как понять из расчета, что при принятом количестве панелей, их тепловой мощности, площади покрытия, высоте установке, соблюдаются требования по плотности теплового облучения Вт/м2 в обслуживаемой или рабочей зоне.


GarryRU
Цитата(Wiz @ 6.9.2016, 10:02) *
В подборе панелей лучистого отопления всегда интересовали два момента:
- площадь покрытия пола, относительно высоты установки (т.е какой угол раскрытия теплового потока имеют эти панели).


Угол раскрытия теплового потока у панелей 90 градусов и именно этим обусловено то, что расстояние между ними не должно быть больше, чем высота их подвеса (п.п. 3.1 и 3.2 на стр.8).

Спасибо за замечание, наверное это надо прописать более явно.

Цитата(Wiz @ 6.9.2016, 10:02) *
- в расчете во-первых не видно зависимости площади покрытия пола и плотности теплового облучения от высоты установки панелей, а во вторых нет проверки на допустимые значения плотности облучения согласно п. 5.8 СП 60.13330.2012. Как понять из расчета, что при принятом количестве панелей, их тепловой мощности, площади покрытия, высоте установке, соблюдаются требования по плотности теплового облучения Вт/м2 в обслуживаемой или рабочей зоне.


Эти проверки производится в п. 3.11.
Опять же согласен с вами, возможно следует описать происходящее в этом пункте более понятно.

Спасибо!
Wiz
Цитата
Угол раскрытия теплового потока у панелей 90 градусов и именно этим обусловлено то, что расстояние между ними не должно быть больше, чем высота их подвеса (п.п. 3.1 и 3.2 на стр.8).

Допустим, но нужна картинка откуда считать этот угол, от центра или от кромок панели.
По формуле 3.1 получается, что чем выше висит тем меньшее количество панелей нужно. Видимо это выходит из пятна площади покрытия ограждающих и площади пола. Но об этом ничего нигде не говориться.

Цитата
Эти проверки производится в п. 3.11.

Проверки на что ? Сказано что на комфортность, но не на соответствие нормам. А что такое комфортность не рассказано.
Расчет конечно нужно дополнят и вводить понятия радиационной температуры, результирующей температуры, температуры поверхности, плотности теплового потока и пр.
Хотелось бы чтобы был расчет, который позволял бы в зависимости от количества панелей (их суммарной площади поверхности), высоты их установки, средней температуры теплоносителя можно было бы на любой высоте определить плотность теплового потока и теплового облучения Вт/м2 и . Пока этого нету проверить допустимость применения оборудования не представляется возможным.
GarryRU
Цитата(Wiz @ 6.9.2016, 11:49) *
Допустим, но нужна картинка откуда считать этот угол, от центра или от кромок панели.
По формуле 3.1 получается, что чем выше висит тем меньшее количество панелей нужно. Видимо это выходит из пятна площади покрытия ограждающих и площади пола. Но об этом ничего нигде не говориться.


Мы не ставили целью этой методички описать всю теорию потолочно-лучистого отопления, которая до нас описана в классических справочниках и учебниках ОВ.
Именно поэтому в ней не описаны, в том числе, тонкости теории теплового излучения тел.

Цель методички - дать пошаговую инструкцию по расчету и подбору самой популярной (среди моделей Zehnder) в России потолочной панели ZIP.
Многие теоретические вещи уже "зашиты" в тех формулах, которые приведены в ней в готовом виде.

Вы абсолютно правы говоря, что чем выше висит панель, тем большую площадь она покрывает своим излучением.
Это легче всего представить на аналогии с фонариком, который, чем выше мы его поднимаем, тем большее он дает пятно света. Но при этом интенсивность этого пятна уменьшается.
Точно также и у тепловых панелей - если мы поднимаем ее выше, нам приходится одновременно повышать ее мощность добавляя температуру теплоносителю или делая ее шире.

Повторюсь, все это "зашито" в тех формулах, которые даны в методичке Zehnder.

Цитата(Wiz @ 6.9.2016, 11:49) *
Хотелось бы чтобы был расчет, который позволял бы в зависимости от количества панелей (их суммарной площади поверхности), высоты их установки, средней температуры теплоносителя можно было бы на любой высоте определить плотность теплового потока и теплового облучения Вт/м2 и . Пока этого нету проверить допустимость применения оборудования не представляется возможным.


У нас нет методик, которые позволяют подтвердить соответствие расчета отечественным нормам.
Более того, мы общались на эту тему с составителями СанПин и они сами согласны с тем, что существующие нормы, в той части, которую мы с вами здесь обсуждаем, устарели и по сути неприменимы.
У нас есть только европейские методики, которые соответствуют европейским EN и опять же "зашиты" в тех таблицах, которые мы публикуем (Приложение 2 и 3).
Wiz
Цитата
У нас нет методик, которые позволяют подтвердить соответствие расчета отечественным нормам.

Представьте реакцию какого-нибудь эксперта в экспертизе, при озвучивании этой фразы проектировщиком, заложившим ваше оборудование в проект.
Цитата
Более того, мы общались на эту тему с составителями СанПин и они сами согласны с тем, что существующие нормы, в той части, которую мы с вами здесь обсуждаем, устарели и по сути неприменимы.

У нас больше половины таких норм, но это не значит, что не нужно им следовать.
Цитата
Мы не ставили целью этой методички описать всю теорию потолочно-лучистого отопления

Да всю то и не нужно. Достаточно дополнить методику таблицами или графиками зависимости плотности теплового потока от высоты установки, при средней температуре теплоносителя, допустим на 1 п.м. каждого типоразмера.
А дальше проектировщик по справочной методике уже сам рассчитает на соответствие нормам.

GarryRU
Цитата(Wiz @ 6.9.2016, 15:11) *
Представьте реакцию какого-нибудь эксперта в экспертизе, при озвучивании этой фразы проектировщиком, заложившим ваше оборудование в проект.


Мы наше оборудованием применяем в России уже больше 15 лет и еще ни разу у экспертизы не возникало подобных вопросов.
А проекты у нас случаются очень серьезные.

Цитата(Wiz @ 6.9.2016, 15:11) *
У нас больше половины таких норм, но это не значит, что не нужно им следовать.


Ну вот написано у нас в нормах, что при постоянном нахождении человека под излучателем на голову должно приходиться не больше 35 Вт.
А как их посчитать никто не знает. Включая экспертизу.

Поэтому вполне принимается проверка, выполняемая так, как это дано у нас в методичке.

Подозреваю, что немного по-другому экспертиза относится к высокотемпературным излучателям.

Кстати, поскольку в СанПине по детским учреждениям написано, что инфракрасные излучатели в них применять запрещено, мы даже запрашивали в контролирующем органе экспертизу и получали письмо, что низкотемпературные водяные лучистые панели под этот апрет не попадают.
Амиго
Цитата
Мы наше оборудованием применяем в России уже больше 15 лет и еще ни разу у экспертизы не возникало подобных вопросов.


такие уж эксперты у нас. Ну и в стадии П не важны детали. А рабочка экспертизы не проходит, потому у вас и не было вопросов. В данный момент правильность того что монтируется на плечах(совести) проектанта ваяющего стадию Р. Я в рабочку ничего не закладываю не разобравшись детально что к чему.

и да, мне было бы интересно разобраться с этим вопросом.

Подпишусь под этим:

Цитата
Достаточно дополнить методику таблицами или графиками зависимости плотности теплового потока от высоты установки, при средней температуре теплоносителя, допустим на 1 п.м. каждого типоразмера.
Wiz
Цитата
А как их посчитать никто не знает

Ну это то наврятли.
Достаточно знать мощность источника излучения, его геометрические размеры, угол раскрытия и пятно создаваемое на объекте в зависимости от расстояния.
Можно делать секущие плоскости на любом расстоянии и получать плотность потока Вт/м2. Допустим у пола плотность может быть 20 Вт/м2, а на высоте 1,8-2,0 не должна превышать тех. же 35. Все дело в желании предоставить достаточную информацию.
gazkom
Игорь, а ты боялся wink.gif
GarryRU
Цитата(Амиго @ 6.9.2016, 15:50) *
В данный момент правильность того что монтируется на плечах(совести) проектанта ваяющего стадию Р. Я в рабочку ничего не закладываю не разобравшись детально что к чему.

и да, мне было бы интересно разобраться с этим вопросом


Если интересно разобраться, то это можно сделать при помощи, например, "Рекомендаций АВОК по системам отопления с потолочными подвесными излучающими панелями" http://www.abokbook.ru/normdoc/229/

Вот выдержка из этих Рекомендаций, посвященная как раз нашему вопросу Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Цитата(Wiz @ 6.9.2016, 16:05) *
Ну это то наврятли.
Достаточно знать мощность источника излучения, его геометрические размеры, угол раскрытия и пятно создаваемое на объекте в зависимости от расстояния.


Данные по локальному тепловому режиму приводятся в ГОСТ Р ИСО 7730-2009, который, в свою очередь, основан на классических трудах Фангера о влиянии различных факторов (температура воздуха, температура поверхностей, влажность и скорость движения воздуха, степень «одетости» человека, и степень тяжести выполняемой им работы) на субъективную оценку человеком тепловой обстановки в помещении.
Соответственно, там приведены формулы и коэффициенты, по которым можно самостоятельно произвести расчёт максимально допустимой температуры поверхности панели в зависимости от высоты подвеса и её ориентации относительно человека (самая критичная ситуация – человек находится точно под центром панели).
Но чтобы не приходилось производить эту работу при каждом подборе панелей, данные критичных температур поверхности панели для различных значений высоты подвеса панели и ширины панелей приведены в виде таблиц, которыми мы и предлагаем пользоваться при проверке.

Кстати, в конце ГОСТ Р ИСО 7730-2009 можно найти приличный список других работ на эту тему, если кому хочется совсем уже погрузиться в теорию smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.