Коллеги подскажите пожалуйста, в каких случаях в здании необходимо предусматривать водонапорный бак запаса воды, содержащий объем воды достаточный для тушения из ПК в течении 10 мин.
когда другими средствами не обеспечить необходимый объем воды
Время тушения через ПК из бака 10 мин.?
видимо автоматическое пожаротушение
че автоматическое.
раньше в снипе на внутрянку было написано про 10 мин.запас в баке запаса воды.
СП 8.13130.2009 на наружное пожаротушение распространяется.
Цитата
9.5 Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.
вы хотите наружное пожаротушение от внутренней емкости обеспечивать?
Данная норма указана в СНиПе 2.04.01 потом перешла в СП 10.13130.
Именно бак внутри здания с запасом воды на 10 мин работы ПК, не путайте с наружными резервуарами запаса воды.
СП 10.13130
3.2 водонапорный бак: Водопитатель, заполненный расчетным объемом воды,
находящейся под атмосферным давлением, автоматически обеспечивающий
давление в трубопроводах ВПВ за счет пьезометрической высоты расположения
над пожарными кранами, а также расчетный расход воды, необходимый для
работы пожарных кранов ВПВ до выхода на рабочий режим основного водопитателя (насосной установки).
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны
обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее
4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не
менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две
производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном
числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для
автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не
предусматривать.
т.е. этих 10 мин должно хватить, чтобы запустить пож.насосы. причем бак запаса воды должен быть на чердаку, чтобы выполнялись условия п. 4.1.9.
кто такие системы сейчас проектирует?
Цитата(Dima_UA @ 24.1.2017, 14:14)

т.е. этих 10 мин должно хватить, чтобы запустить пож.насосы. причем бак запаса воды должен быть на чердаку, чтобы выполнялись условия п. 4.1.9.
кто такие системы сейчас проектирует?
Именно так. Причем согласно СП отказ от бака возможен только если ПК оборудованы ДППК. Сколько проектировал ,ни разу не ставил ДППК и бак тоже. А теперь смотрю чужой проект там бак стоит, думаю как грамотно написать исполнителю, что от бака следует отказаться.
если водоснабжение круглосуточно и расход с давлением постоянно в норме, зачем бак?
Цитата(Dima_UA @ 24.1.2017, 16:27)

если водоснабжение круглосуточно и расход с давлением постоянно в норме, зачем бак?
ВПВ, с НУ в здании ,которая включается от пусковых кнопок у ПК. Наружная сеть не обеспечивает требуемый напор перед ПК, поэтому ставим НУ. В обычном режиме вода заполняет сеть на ту высоту которую обеспечивает давление в наружной сети. При пожаре, от пусковых кнопок включается НУ и создает необходимое давление в системе ВПВ.
В сети 20м, для ВПВ необходимо 47, разницу восполняем с помощью НУ.
Цитата(ВКшник @ 24.1.2017, 15:27)

Именно так. Причем согласно СП отказ от бака возможен только если ПК оборудованы ДППК. Сколько проектировал ,ни разу не ставил ДППК и бак тоже. А теперь смотрю чужой проект там бак стоит, думаю как грамотно написать исполнителю, что от бака следует отказаться.
пусть исполнитель пояснит для чего бак.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.