Помогите определить диаметр трубы нар.водопровода. Пожарки нет.
Расход по ТУ - 250 м3/сут
И все blink.gif . Больше ничего нет. и подбор футляра по этому диаметру в местах горизонтального бурения.
Скажите пожалуйста какие данные запросить, и подбирать по Шевелеву?
nagger
Учебники почитать, в поиске порыскать. Или проектировщика нанять.
_gulnara_v_
в поиске и учебниках поискала. вот хотела еще и здесь уточнить! может поможете?
nagger
Цитата(_gulnara_v_ @ 27.1.2017, 10:52) *
в поиске и учебниках поискала

Что нашли?
_gulnara_v_
8.21. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды.
Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.
8.46. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах — не менее 75 мм.

пробывала перевести на л/сек. Получилось 2,31 л/сек. Так как заказчик дал только в м3 в сут. По таблице шевелева получилось Д 75мм
Dima_UA
хорошо, а теперь раздел Расчетные расходы воды
nagger
Снип - это то, что вы читали? А из книг - ничего? Посмотрите примеры Конюшкова, есть на этом форуме.
_gulnara_v_
Абрамова читала, но так и не поняла. Как по кубам в сут. подобрать диаметр трубы!


правильно ли будет просто перевести в литры в секунду?
Frosty
Цитата(_gulnara_v_ @ 27.1.2017, 15:36) *
Абрамова читала, но так и не поняла. Как по кубам в сут. подобрать диаметр трубы!


правильно ли будет просто перевести в литры в секунду?


Вы наружную сеть проектируете или ввод в здание?
_gulnara_v_
Да наружний водопровод напорный.из камеры в колодец на расстоянии 900 м
Serg Ivanov
Цитата(_gulnara_v_ @ 27.1.2017, 15:36) *
Абрамова читала, но так и не поняла. Как по кубам в сут. подобрать диаметр трубы!


правильно ли будет просто перевести в литры в секунду?

Нет.
Не читали Вы Абрамова. Что конкретно Вы не поняли из Абрамова? Пока что вопрос звучит так: Как вообще проектировать водопровод? smile.gif
Frosty
Т.е. от одной сущ. водопроводной сети до другой сущ. водопроводной сети? Или тупиковую ветку?
Dima_UA
из суточного (если только это не равномерный/постоянный расход) секундный расход Вы не найдете.
Вам заказчик должен дать эти расходы или данные для их расчета.
Skorpion
Гюльнара! Вы не волнуйтесь. Настойчиво спрашивайте и отвечайте. С Вами спецы, они все равно доведут свои ответы до нужной кондиции.
Ferdipendoz
А в какие диаметры вы врезаетесь в камере и колодце?
В чём назначение-то, вообще, этого водопровода? Перемычка? Переустройство (вынос)? Ветка на перспективное строительство? Поподробнее опишите, ибо по вашим исходным данным определить нельзя решительно ничего
Spok_only
Цитата(_gulnara_v_ @ 27.1.2017, 10:18) *
Здраствуйте!
Помогите определить диаметр трубы нар.водопровода. Пожарки нет.
Расход по ТУ - 250 м3/сут
И все blink.gif . Больше ничего нет. и подбор футляра по этому диаметру в местах горизонтального бурения.
Скажите пожалуйста какие данные запросить, и подбирать по Шевелеву?

Как вариант, требующий уточнений:
(250 : 24) х 3 = 31,25 куб.м/час или же 8,7 л/с.
На такой расход я бы принял стальную электросварную трубу 127х4.
Скорость - 0,8м/с; 1000i = 8.68м
_gulnara_v_
Спасибо всем за ответ) В итоге перевила в л/с и применила 110 трубу)
Следовательно футляр 315 мм)

Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 17:12) *
Нет.
Не читали Вы Абрамова. Что конкретно Вы не поняли из Абрамова? Пока что вопрос звучит так: Как вообще проектировать водопровод? smile.gif



Я читала Абрамова.... Я не книгу не поняла. А то, как по кубам принять диаметр.. Сейчас вопрос решила.
Spok_only
Цитата(_gulnara_v_ @ 6.2.2017, 17:26) *
Я не книгу не поняла. А то, как по кубам принять диаметр.. Сейчас вопрос решила.

Так и не определился, как отреагировать на выше прочитанное.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.