Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как сделеать циркуляцию в данном случае?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
AnnaMoroz
Здравствуйте. Помогите начинающему специалисту советом, пожалуйста. Есть вот такое существующее здание, по заданию нужно приспособить его под отель.
Вопрос в том, как правильно закольцевать ГВС на верхних этажах, что бы не попадало в жилые комнаты? Несколько стояков можно объединить под полом чердака, а те, что выходят на скат крыши куда девать? (гл.инженер сказал что никаких подвесных потолков не планировали, и под потолком номеров в мансарде объединять нельзя)
freese
Цитата(AnnaMoroz @ 8.2.2017, 18:05) *
Здравствуйте. Помогите начинающему специалисту советом, пожалуйста. Есть вот такое существующее здание, по заданию нужно приспособить его под отель.
Вопрос в том, как правильно закольцевать ГВС на верхних этажах, что бы не попадало в жилые комнаты? Несколько стояков можно объединить под полом чердака, а те, что выходят на скат крыши куда девать? (гл.инженер сказал что никаких подвесных потолков не планировали, и под потолком номеров в мансарде объединять нельзя)

ну и не выводите в жилые комнаты, на мансарде закольцовывайте
Fisher155
Цитата(AnnaMoroz @ 8.2.2017, 19:05) *
Здравствуйте. Помогите начинающему специалисту советом, пожалуйста. Есть вот такое существующее здание, по заданию нужно приспособить его под отель.
Вопрос в том, как правильно закольцевать ГВС на верхних этажах, что бы не попадало в жилые комнаты? Несколько стояков можно объединить под полом чердака, а те, что выходят на скат крыши куда девать? (гл.инженер сказал что никаких подвесных потолков не планировали, и под потолком номеров в мансарде объединять нельзя)

Можно на каждый прямой стояк свой циркуляционный и под потолком 3 этажа закольцевать. У вас здание небольшое, затраты копеешные на это.
Aerl
так в чем проблема то? у каждого стояка делайте свой циркуляционный

и что это в номере 20 , 16 от ванны канализация опускается в стяжку, а потом опять из стяжки поднимается? и вообще стяжки то хватит? немного не мало см 10 минимум потребуется
AnnaMoroz
Цитата(Aerl @ 9.2.2017, 18:32) *
так в чем проблема то? у каждого стояка делайте свой циркуляционный

и что это в номере 20 , 16 от ванны канализация опускается в стяжку, а потом опять из стяжки поднимается? и вообще стяжки то хватит? немного не мало см 10 минимум потребуется

Да, заутпила и вправду с этим подъемом. Спасибо.