Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объем работ по прокладке сетей в полу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
shooma4
День добрый!

Стадия РД.
В проекте по реконструкции производственных помещений заложен трап от помещения ПВК с отводом стоков в канализационный коллектор. ПВК существующая и трапа там не было. Коллектор проложен в непосредственной близости от ПВК (около 3 м) в канале. Для того чтобы подключиться к нему необходимо будет вскрыть существующий пол (бетон), проложить до канала выпуск от трапа и залить пол обратно.
Собственно суть проблемы:
заказчик просит объяснить где в сметах учитываются (или должны учитываться) эти работы по вскрытию/заливке пола, аргументируя это тем, что монтажная организация не станет этим заниматься если не увидит указание на чертежах и самое главное в объемах работ.
ГИП мне тут к сожалению не помог. Мне кажется, что это должно быть в ПОС. В общем, как правильно оформляются такие работы в РД?
shooma4
В итоге к комплекту ВК добавилась ведомость объемов работ по которой считались сметы.
инж323
трап и трубы- в разделе ВК. Если при проектировании вы не давали задание смежному разделу на проработку пробивки отверстия, штробам под трап и прочие общестроительные работы( такой раздел мог и не разрабатываться), то указываете у себя в спецификации материалы и в смете работы по пробивке, штробам и заделке обратной.
это ваш ГИП обязан знать и регулировать эти вопросы при производстве проектных работ. Лох или бездельник.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.