Цитата(NNCH @ 16.2.2017, 15:27)

теплотехники прорабатывают схему.
Схему чего они прорабатывают?
Цитата(NNCH @ 16.2.2017, 15:27)

Меня волнует подача воды от самой линии для охлаждения до нужных параметров. Самотека или напорная? Тогда в самой линии встроены насосы? Сам трубопровод водопровода в обвязке линии уже, наверно, есть?
Повторюсь: кто эту линию устанавливает?
ГИП есть вообще? Поставщик оборудования есть? Трясите их.
Охлаждается сама труба (продукт) или только технологический теплообменник? Если сама труба, то скорее всего самотек. Но так не проектируют, на кофейной гуще
Цитата(NNCH @ 16.2.2017, 15:27)

А вот трубопровод от линии производства до бака и далее к чиллеру тоже я?
А это как принято у вас в организации. А то у вас то ОВ всплывут, то теплотехники. Я пока не понял к чему это. В конце концов ГИП определяет границу по смежным разделам. Ну или главный инженер или кто там у вас есть еще.
А в принципе и вам ничего не мешает сделать.
Цитата(NNCH @ 16.2.2017, 15:27)

Аккумулирующие емкости-2: в первую поступает вода подогретая от линии, откуда насосом подается в чиллер, остужается и поступает в другую емкость. Откуда, в свою очередь, подается к самой линии. Так я представляю гидравлическую схему охлаждения?
Пусть будет первая емкость после самотека. Вторая вам зачем?