Aminka13
Всем привет) rolleyes.gif
Товарищи специалисты, поделитесь соображением с начинашкой.

Есть некое помещение зарядки аккумуляторов, есть система приточно-вытяжная, как полагается, с взрвозащищенными вентиляторами.
Особенность - установка вентиляции (двигатели,вентиляторные модули и т.п.п) стоят в отдельном помещении.
Класс помещения зарядки по ГОСТ 30852.0-2002 или по ПУЭ не определен. По пожарным нормам- категория В2.
Требуется автоматизировать.

Собственно,в чем сложность некоторая. Согласно ПУЭ - 7.3.50. Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, относятся к взрывоопасным зонам того же класса, что и обслуживаемые ими зоны. Тут не очень понятно. что за такие зоны в помещениях с вытяжной установкой - само помезщение целиком, или некий метраж вокруг установки, и не накладывает ли этот пункт ПУЭ ограничений по взрывобезопасности шкафа автоматизации, устанавливаемого в том же помещении, где и установка.
Нужно ли какое-то особое исполнение у шкафа автоматизации и какие-либо требования особые по прокладки кабелей в помещении с установками? Не нужно ли случаем использовать канальные температурные датчики в воздуховодах так же во взрывобезопасном исполнении?
dpv2005
Лучше шкаф вынести из данного помещения.
То, что категория В2 совсем не факт, нужен расчет.
если вентилятор у вас взрвозащищенном исполнении.
вообще Наши архитекторы всегда пытались уйти от таких решений и как я понимаю если применять специальные шкафы для зарядки все упрощается.
Также как, я понимаю должен быть резерв по вентиляторам.