Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли складывать кол-во тепла на ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
miloshevich
Можно ли складывать кол-во тепла на приготовление ГВС каждого дома в микрорайоне? сделали расчет на м-он, после на каждый дом, дали данные отопленцам, сейчас поставляющая компания говорит что показатели каждого дома нужно суммировать, написано ли про это в нормативах?
lexa00
Дайте угадаю - МОЭК мозги канифолит? Они это могут.
ГВСмакс. складывать некорректно, т.к. с увеличением числа жителей уменьшается коэффициент неравномерности.
Можно складывать средний расход тепла на ГВС - это пожалуйста, на то он и средний, но максимальные нельзя.
Водяной
Смотрите МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
инж323
Если это на заявку для ТУ в МОЭК, то там форма такая, что только сумма макс. часовых.
неправильно, но... можете и до Федорова дойти и потом поставить сумму, если времени не жалко.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.