Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крайний север сброс очищенной воды после ЛОС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Dunay
Доброе время суток.

Ув. специалисты, работающие на крайнем севере. Поделитесь пожалуйста опытом как организовать сток очищенной воды после ЛОС при температуре наружного воздуха наиболее холодных суток -46 град. С. Вечной мерзлоты на участке нет.
Напрашивается только два решения:
- трубу зарывать в грунт и тянуть до водоема,
- дренировать в грунт, ниже глубины промерзания.

Извините если мои предположения бредовые, объект в таких климатических условиях проектирую впервые.
ViC
Цитата(Dunay @ 5.4.2017, 15:44) *
- трубу зарывать в грунт и тянуть до водоема,


Или же надземно, по эстакадам с тепловым сопровождением.
Dunay
А дренировать в грунт совсем бред - у нас там мелкий песок?

Тянуть до водоема далеко метров 300-450 м.
ViC
Цитата(Dunay @ 5.4.2017, 16:35) *
А дренировать в грунт совсем бред - у нас там мелкий песок?

Тянуть до водоема далеко метров 300-450 м.

Может и не бред, не знаю, не сталкивалась. Всегда тянули до водоема или утилизировали сжигая, но это не Ваш случай.
nick2
Цитата(Dunay @ 5.4.2017, 18:35) *
А дренировать в грунт совсем бред - у нас там мелкий песок? Тянуть до водоема далеко метров 300-450 м.


зимой куда дренировать?

поверху тянуть до водоема.

или копать канаву до водоема

не опускать в землю

Urchi_Purchi
Тянуть по эстакадам с греющим кабелем, всего лишь 450 метров - это не много.
Dunay
А почему не в грунт? Глубоко закапываться?
В Тех. условиях водопровод по площадки прописано закапывать на 0,5 ниже глубины промерзания.
Как в саму реку выходить? Русловой выпуск делать?

Спасибо большое за ответы.
nick2
Цитата(Dunay @ 6.4.2017, 15:59) *
А почему не в грунт? Глубоко закапываться?
В Тех. условиях водопровод по площадки прописано закапывать на 0,5 ниже глубины промерзания.
Как в саму реку выходить? Русловой выпуск делать?

Спасибо большое за ответы.

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ - 62 М. докопаетесь?
в реку - излив сверху.
DenisS
Вот по опыту эксплуатации скажу сразу - если вы начнете копать ниже точки промерзания, то можете и вечную мерзлоту закопать smile.gif Вообще трубу прокладывают по грунту засыпая сверху опять таки грунтом, или в грунте, без теплоизоляции и подогрева, в принципе вполне себе справляется и не помню, чтобы перемерзала.
Ну а так-скиньте адрес электронки -я вам для примера отправлю пару проектов ЛОС реализованных и вполне себе успешно эксплуатируемых на крайнем севере (г. Норильск).
Dunay
На участке вечной мерзлоты нет.
Геология дает глубину промерзания 2,1 м.
На полученной съемке водопровод идет в земле ниже глубины промерзания.
Канализация тоже в земле.


Адрес я скинула в личку. Спасибо
miter
Цитата(Dunay @ 7.4.2017, 8:35) *
На участке вечной мерзлоты нет.
Геология дает глубину промерзания 2,1 м.

А это точно крайний север? rolleyes.gif
Dunay
Республика Коми рядом с Сыктывкаром
ViC
Цитата(Dunay @ 7.4.2017, 8:52) *
Республика Коми рядом с Сыктывкаром

А там, случаем, не болота по пояс?

Может все таки трубу на сброс в реку? и ну его этот дренаж wink.gif
miter
Стоков-то сколько? И что за ЛОС? smile.gif
Dunay
У нас там рядом с объектом овраг с водотоком. Сначала хотели туда кидать очищенный сток. Но водоток мелководный.
Я так понимаю что в холодный промежуток года он замерзает.
Как организовать излив сверху???
Разве вода (очищенный сток) при таких отрицательных температурах даже выбрасываемая под напором и подогретая - будет течь по водотоку???

Насчет болота у нас на площадке грунт- мелкий песок неводонасыщенный.
Стоков 25 куб. метров в сутки. ЛОС полная биологическая очистка с обеззараживанием.
miter
А разрешения на сброс у вас нет что ли? Там конкретная точка должна быть указана. Без этого сбрасывать вообще никуда нельзя, ни в овраг, ни в реку.
И если полная очистка со сбросом, то это не ЛОС smile.gif
Dunay
Спасибо большое за ответы.

Про ЛОС и КОС -это отдельная, очень скользкая и наболевшая тема.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.