Shalatonin
Можно ли изолировать В1 , Т3, Т4 (труба PP-R) За подшивным потолком армстронг?
ViC
Цитата(Shalatonin @ 7.4.2017, 8:04) *
Можно ли изолировать В1 , Т3, Т4 (труба PP-R) За подшивным потолком армстронг?

Нужно.
Shalatonin
Цитата(ViC @ 7.4.2017, 8:08) *
Нужно.

Можно ссылку на норматив?)
ViC
Цитата(Shalatonin @ 7.4.2017, 8:10) *
Можно ссылку на норматив?)


СП 30-13330
п. 5.2.9 Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, следует изолировать для защиты от потерь тепла. Трубопроводы системы холодного водоснабжения (кроме тупиковых пожарных стояков), прокладываемых в каналах, шахтах, санитарно-технических кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать для предотвращения конденсации влаги согласно СП 61.13330.