Необходимо проложить самотечную канализацию в футляре (на 300-400 мм больше диаметра трубы) через технологический канал (в канале два трубопровода - жидкие углеводороды и атмосферный воздух).
Согласно СП 4.13330.2012 п.6.1.29: не допускается совместное размещение в канале ... трубопроводов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с сетями самотечной канализации. ...
Допускается совместное размещение в общих каналах трубопроводов ЛВЖ с напорной канализацией.
(Но я и не собираюсь свои канализационные трубы штабелями укладывать, мне нужно пересечь этот канал, расстояние в свету по вертикали между технологическими трубопроводами и канализацией достаточное).
Исключение для газопроводов (п.6.1.32): Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного назначения.
В СП 18.13330.2012 аналогичный пункт: допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давление до 0,6 Мпа сквозь тоннели...
Если делается такое допущение для газопроводов, то может и с канализацией можно пройти? И ведь труба в футляре, который обеспечивает герметичность трубы.
Ferdipendoz
20.4.2017, 5:17
На мой взгляд, можно
лучше сначала с владельцем канала поговорить
Смотря на каком этапе ваше проектирование, какой взгляд у владельцев к1 и канала. А так и сту могут понадобиться.
Дюкер?
Ferdipendoz
20.4.2017, 9:50
Похоже на промплощадку, владелец вполне может и один быть у обоих коммуникаций
Промплощадка, канал не наш,
чей канал, упираются
Даже если нам удастся провести трубу в футляре через канал, как быть с защитой от замерзания?
Канализационная труба окажется выше глубины промерзания.
Электрообогрев? Как это вообще будет выглядеть?
Достаточно много проблем и не самые лучшие решения.
Какие-то новые душераздирающие подробности добавляются.
Цитата(Jona32 @ 20.4.2017, 21:56)

Канализационная труба окажется выше глубины промерзания.
Что значит "окажется"?
И вдогонку:
Цитата(Jona32 @ 19.4.2017, 23:32)

Необходимо проложить самотечную канализацию в футляре (на 300-400 мм больше диаметра трубы)
- почему на 300-400 больше?
Спасибо за участие,
не придирайтесь к словам, пожалуйста, окажется - будет, картошка - картофель...
на 300-400 мм футляр больше - требование заказчика.
Пока не придирался (хотя есть к чему).
Значение слова "оказаться" и без Ожегова ясно, не то что с вашим участием.
Не ясно, с чего вдруг при пересечении, из-за пересечения трубопровод попадает в зону минусовых температур. Во-вторых, а замерзнет ли мальчик, минуту простояв на морозе.
Вы там ближе к теме, что да как, а я как слепой кот.
Спасибо всем, нашли другое решение,
перенесли выпуск на другую сторону, чтобы избежать пересечения с технологическим каналом.
ФГБУ ВНИИПО МЧС России пока не ответили, если они когда-нибудь ответят,
то напишу здесь для будущих поколений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.