Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Desigo Insight
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
yury goncharenko
Всем привет. Подскажите где копнуть...
При смене пользователя в Desigo Insight v.5 графика куда-то улетает. Пробовал компилировать снова, но результат тот же... Под другим пользователем, пока продолжает работать.
Sigezmund
Настройки прав доступа пользователей смотрели?
Emelyanovich
Возможно поможет:
1. С помощью ALT+TAB сделать активным окно графики (оно может быть при этом не видно);
2. Перейти на английскую раскладку клавиатуры;
3. Нажать комбинацию Ctrl+N (эта комбинация скрывает/показывает панель графики).
yury goncharenko
Спасибо всем откликнувшимся.
Всё то, что перечислено проверял. Такое впечатление, что
теряются данные пользователя. Сейчас уже и под другим именем не показывает графику.

Если сталкивались с переходом от одной версии DESIGO более старой на другую новую, то
как это выглядит с точки зрения системной информации:
Alarm Server - 5.1.204 (BL0204)
Alarm Server - 5.1.0.0
...
Trend Server - 5.1.204 (BL0204)
Trend Server - 5.1.0.0

это нормально или версии должны быть на работающей системе одинаковые?
Sigezmund
Был такой глюк однажды в 5.1. Создал в этой же группе нового пользователя. Графика в новом пользователе появилась. А старого пользователя удалил.
yury goncharenko
Понятно, что можно таким образом решать эту проблему, но это же не должно становиться нормой.

А как организовать силами Desigo временную задачу по архивации и перезагрузке по расписанию?
Sigezmund
Архивирование настраивается в System Configurator. А зачем вам Insight регулярно перезапускать?
yury goncharenko
Это из серии "дуть на воду" рекомендации от установщика. Мне сейчас приходится много "рисовать" наполнять всю эту беду графикой и человек говорит, что такая частая компиляция и изменение проекта очень загружает ресурсы компьютера и лучше перезагружать его допустим раз в сутки или в неделю с сохранением резервных копий проекта.
Вот в этом процессе и возникали варианты пропадания графики после внесения очередных изменений.
Sigezmund
На мой взгляд это какая то ерунда. Просто сохранять проект citect вас не устраивает? Смотрели мощности своего железа? И Еще, какой SQL у вас установлен express или полноценный?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.