Полная версия этой страницы:
поясните по расчету ливневки
lzubova@list.ru
27.7.2017, 4:43
Создавала эту тему в Песочнице, но там, видимо, никто не в курсе.
Добрый день всем! Разъясните мне, сама недохожу. Надо подобрать ширину лотка, который будет собирать ливневые стоки с территории. Расход 19,8л/с, естественный уклон 0,012 лоток заканчивается дождеприемником. Перед этим лотком есть еще один, примыкающий под углом 90гр, длиной 4 метра, у него расход всего 2л/с. В рекомендациях ВОДГЕО написано - открыть Лукиных и подобрать ширину лотка по расходу и уклону, считая, что коэффициент наполнения =1. У меня получается ширина лотка 200 (меньше вроде как неользя по СНиП?), при этом пропускная способность = 63,8л/с. Значительно больше той, что мне нужна (2+19,8=21,8). Эту цифру (63,8) и записывать в расчетную ведомость? В этих же рекомендациях сказано, что она не должна сильно отличаться от моих 21,8. Или можно меньше ширину взять? И еще вопрос - h/d я в ведомость заношу =1? Вообще все придерживаются правила "подбирать на полное наполнение"? Если бы мне поиграть наполнением, то все как-то получше было бы...
Цитата
Эту цифру (63,8) и записывать в расчетную ведомость?
?
Цифры должны принимать только те которые у вас расчетом получаются.
Цитата
Вообще все придерживаются правила "подбирать на полное наполнение"?
зачем? Где вы подобное требование видели?
Цитата
Если бы мне поиграть наполнением, то все как-то получше было бы...
что вы от наполнения хотите?
lzubova@list.ru
27.7.2017, 9:23
Freese, не бросайте меня!!! Итак, расход в ведомость 21,8л/с. Про наполнение =1 Опираясь на расчет Методических указаний + СП 32 допускает такое наполнение, но я не настаиваю, наверное, не так поняла. По Лукиных опираясь на свой расход, минимально допустимую скорость и уклон, близкий к уклону рельефа (ну понятно, что у него тоже есть минимальные значения), я получаю (УРА!) нормальную пропускную способность в 24,9, скорость 1,04 и уклон 0,01, на который я поставлю каскад! Так?
ширина лотка 200, ну и наполнение 0,6 - его в ведомость!
Цитата
Методических указаний + СП 32 допускает такое наполнение, но я не настаиваю, наверное, не так поняла.
допускается, но не табу.
Цитата
я получаю (УРА!) нормальную пропускную способность в 24,9, скорость 1,04 и уклон 0,01, на который я поставлю каскад! Так?
так
lzubova@list.ru
27.7.2017, 9:39
Спасибо Вам!
как Вы по серийных лотках будете с наполнением 1 воду транспортировать? для таких лотков я принимаю 0,7-0,8, что бы не переливалось.
lzubova@list.ru
27.7.2017, 13:22
с единицей я путалась, сейчас разобралась. Наполнение у меня по тому участку 0,6 получилось
Цитата(Dima_UA @ 27.7.2017, 10:46)

как Вы по серийных лотках будете с наполнением 1 воду транспортировать? для таких лотков я принимаю 0,7-0,8, что бы не переливалось.
Dima UA, Вы когда-нибудь использовали ЖБ лотки для отвода талых и поверхностных вод? Как частно нужен демпферный шов? Это считается (подскажите, где методику посмотреть) или может где прописано? Гидроизоляция и опорная плита для лотка нужна только при высоком уровне грунтовых вод? (вывод сделала из серии 3.006.1-8 "каналы и тоннели сборные ж/б из лотковых элементов")
применял несколько раз. лоток 600х600.
длина была небольшая и с поворотами, 50 м, конструкторы решили без швов делать.
основание где не было грунтовых вод песчаное 100 м.
с грунтовыми водами давал щебеночное 100 мм.
лотки без изоляции.
в серии в общих даных указано какой бетон применять для лотков для воды - по водонепроницаемости W4
lzubova@list.ru
27.7.2017, 15:39
Еще вопрос - есть какая-нибудь самопроверка при заполнении ведомости гидравлического расчета (скорости не должны проседать по продвижении к коллектору, или пропускная способность должна только возрастать, к примеру...) Таблица растет, но сеть опасения, что не замечаю проблемных участков.
Цитата(Dima_UA @ 27.7.2017, 15:18)

применял несколько раз. лоток 600х600.
длина была небольшая и с поворотами, 50 м, конструкторы решили без швов делать.
основание где не было грунтовых вод песчаное 100 м.
с грунтовыми водами давал щебеночное 100 мм.
лотки без изоляции.
в серии в общих даных указано какой бетон применять для лотков для воды - по водонепроницаемости W4
Дмитрий, спасибо!
lzubova@list.ru
31.7.2017, 13:07
Еще вопрос - есть какая-нибудь самопроверка при заполнении ведомости гидравлического расчета (скорости не должны проседать по продвижении к коллектору, или пропускная способность должна только возрастать, к примеру...) Таблица растет, но сеть опасения, что не замечаю проблемных участков.
Михаил I
31.7.2017, 13:37
Цитата(lzubova@list.ru @ 31.7.2017, 15:07)

самопроверка
Если расчет оформить в табличном виде, например в EXCEL, то его средствами можно провести не только проверку, но и все расчеты.
lzubova@list.ru
8.8.2017, 11:34
Цитата(Михаил I @ 31.7.2017, 13:37)

Если расчет оформить в табличном виде, например в EXCEL, то его средствами можно провести не только проверку, но и все расчеты.
Так это понятно. У меня расчет в Excel. Не понятно только хорош ли тот результат, который я получаю. Если у меня снижается скорость потока, может мне надо что-то поменять? диаметр например. Вопрос как раз о том, что является поводом для внесения изменений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.