Ditmar1982
Коллеги, здравствуйте! Если тема такая была - пошлите меня к ней, а если нет, то "внимание на экран" (с). Прикрепляю фрагмент плана подвала с блоком (зоной) кладовых. Сама категория зоны В4, по отдельности категория каждой кладовой не прописана. Вопросы:
1. Стены кладовых до потолка - значит надо вытяжку делать из каждой кладовой + ОЗК на выходах (а также переточные решетки с ОЗК в общий коридор зоны)?
2. Стены не до потолка - значит достаточно вытяжку из общего коридора блока с ОЗК?

Спасибо. Если непонятно изъяснился позадавайте наводящие вопросы. Я начинающий (к сожалению моему дилетант в вопросах вентиляции), так что не обессудьте.
Амиго
А. Я тоже проклинал эту мерзость.
Вобщем делал вентиляцию гдето из центра коридора каждого блока кладовых. Ну и для притока п.п. клапан в коридор.
Когда проектили думали кладки не до конца делать. А как до стройки дело дошло, стали пазогребневыми плитами выкладывать. До потолка короче. В них решетки над дверьми 400*200 и дверки без порожков.


А чо за контора?)
Ditmar1982
Цитата(Амиго @ 25.9.2017, 10:03) *
А. Я тоже проклинал эту мерзость.
Вобщем делал вентиляцию гдето из центра коридора каждого блока кладовых. Ну и для притока п.п. клапан в коридор.
Когда проектили думали кладки не до конца делать. А как до стройки дело дошло, стали пазогребневыми плитами выкладывать. До потолка короче. В них решетки над дверьми 400*200 и дверки без порожков.


А чо за контора?)

За информацию спасибо, контору не сдам))...То есть из каждой кладовой ОЗК не нужен на решетках?
Амиго
Не. Для каждого блока тока.
там просто перегородки внутри блока ненормированны по огнестойкости. По сути помещением является блок кладовых, а не каждая кладовка. В мособл таким макаром прошли. ПИКи вроде тоже так делают. По крайней мере я так понял своего тамошнего коллегу.
Ditmar1982
Цитата(Амиго @ 25.9.2017, 10:47) *
Не. Для каждого блока тока.
там просто перегородки внутри блока ненормированны по огнестойкости. По сути помещением является блок кладовых, а не каждая кладовка. В мособл таким макаром прошли. ПИКи вроде тоже так делают. По крайней мере я так понял своего тамошнего коллегу.

Спасибо. Для себя резюмирую. Вентустановка в коридоре блока кладовых, на выходе в подвальную секцию ставим ОЗК, а также переточную решётку на выходе из блока кладовых для притока, тоже с ОЗК. А сами перегородки кладовых либо не до потолка, либо, как Вы описали - решётки переточные и без порожков. Так?)
Амиго
Прилепил кусочек ваяемого.
Ditmar1982
Цитата(Амиго @ 25.9.2017, 11:04) *
Прилепил кусочек ваяемого.

Спасибо
Olegka
Коллеги, как подаете воздух в коридор
babbda
Цитата(Olegka @ 18.10.2017, 21:21) *
Коллеги, как подаете воздух в коридор

Да, это очень интересный вопрос.
MalkovaE
Подниму тему. Жилой дом 8 этажей с подвалом, в котором кладовые. Подземной стоянки нет. Соответственно в подвале ИТП, щитовые и пр. Площадь общая парковок меньше 200 м2. Каждая парковка выделена противопожарными перегородками и пп дверью. Все кладовые выходят в один общий длинный коридор, к нему же примыкают тех помещения. Вопрос по вентиляции. Прошу обсудить мое предложение. Предусмотреть приточную установку без нагрева с расчетом воздухообмена на кладовые и тех помещения и подать воздух в коридор. Установить в перегородках кладовых и тех помещений, примыкающих к коридору пп но клапана. Это будет приток. Вытяжка. Из тех помещений самостоятельные системы выше кровли. Из этого же коридора вытяжную установку с воздухообменов на кладовые. И опять ПП НО клапана в перегородках каждой кладовой. То есть в каждой кладовой 2 клапана. Смущает - могу ли я практически объединить на одну приточную систему кладовые и тех помещения.
Skaramush
Переведите, пожалуйста, свой текст, чтобы он стал понятным.

Цитата
Жилой дом 8 этажей с подвалом, в котором кладовые. Подземной стоянки нет. Соответственно в подвале ИТП, щитовые и пр. Площадь общая парковок меньше 200 м2. Каждая парковка выделена противопожарными перегородками и пп дверью. Все кладовые выходят в один общий длинный коридор, к нему же примыкают тех помещения. Вопрос по вентиляции. Прошу обсудить мое предложение. Предусмотреть приточную установку без нагрева с расчетом воздухообмена на кладовые и тех помещения и подать воздух в коридор. Установить в перегородках кладовых и тех помещений, примыкающих к коридору пп но клапана. Это будет приток. Вытяжка. Из тех помещений самостоятельные системы выше кровли. Из этого же коридора вытяжную установку с воздухообменов на кладовые. И опять ПП НО клапана в перегородках каждой кладовой. То есть в каждой кладовой 2 клапана. Смущает - могу ли я практически объединить на одну приточную систему кладовые и тех помещения.


Это единственное, что смущает? А объясните, будьте добры, как воздух будет попадать в кладовые от Ваше "общей приточной"?
MalkovaE
Через пп клапана.
Skaramush
Цитата(MalkovaE @ 8.4.2026, 15:22) *
Через пп клапана.


Ещё раз. У Вас в кладовых ВЕ нет. Два отверстия в коридор, в котором есть приток и вытяжка, приток с подпором.
Как во все помещения кладовых пойдёт воздух? Чем Вы его заставите пойти в помещения, глухие, у которых только две дыры в одной стенке с непонятной целью?
ИОВ
Цитата(MalkovaE @ 2.4.2026, 18:12) *
Жилой дом 8 этажей с подвалом, в котором кладовые. Подземной стоянки нет. Соответственно в подвале ИТП, щитовые и пр. Площадь общая парковок меньше 200 м2. Каждая парковка выделена противопожарными перегородками и пп дверью. Все кладовые выходят в один общий длинный коридор, к нему же примыкают тех помещения. Вопрос по вентиляции. Прошу обсудить мое предложение. Предусмотреть приточную установку без нагрева с расчетом воздухообмена на кладовые и тех помещения и подать воздух в коридор. Установить в перегородках кладовых и тех помещений, примыкающих к коридору пп но клапана. Это будет приток. Вытяжка. Из тех помещений самостоятельные системы выше кровли. Из этого же коридора вытяжную установку с воздухообменов на кладовые. И опять ПП НО клапана в перегородках каждой кладовой. То есть в каждой кладовой 2 клапана.

Вы подаёте приток в коридор, вытяжку забираете из коридора. Какие силы заставят прит. воздух зайти в кладовку через один клапан, провентилировать её и выйти через другой клапан опять в коридор?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.