Цитата(miter @ 19.10.2017, 15:10)

И на это две ступени биологии? Кого-то пытались развести на бабло

Учитывая, что там был согласован сброс 10мг/л и по БПК и по взвешенным, два ила позволяли добиться показателей и без фильтров... Вполне себе нормальная схема...
Цитата(miter @ 19.10.2017, 15:10)

Как везде - обеспечить органику, нитраты и отсутствие растворенного кислорода

У Хенце почитайте про биофильтры для денитри.
Перечитал Хейнце очередной раз. Думал, Вы там что либо надыбали, про биофильтры с пластиком и денитрификациией.... не нашёл ни чего нового... Все денитрифицирующие биофильтры там с затопленной или с подвижной загрузкой...
Цитата(miter @ 19.10.2017, 15:10)

Дык это сколько дополнительного материала нужно... Металл закупить, привезти, резать, сваривать, электрику тянуть.. И все это "в поле"? Да ну, несерьезно
Сам резервуар двухтысячник на готовом уже заранее основании уходил под контроль швов за неделю, с крышей уже. Коммуникации внутриплощадочные, в любом случае на заводе не заготовишь... Беда в том, что антикоррозионку в полевых условиях муторно лепить... Потому и нет смысла в это дело влезать. Потому наши и городят вагончики с ёмкостями из нержавейки..
Цитата(miter @ 19.10.2017, 15:10)

Ага, еще и подземные. Но заки ведутся, ибо дешевле. А потом плачут и бегут к нам - "не работают, посмотрите". А их даже посмотреть невозможно
Дней 10 назад был на таких... Вонь унюхал метров за 300, сборных лотков вторички не видно, но, судя по расположению горловин стеклопластиковых емкостей, там уклон кромок порядка 0.01-0.02 (именно сотки, даже не тысячных...) понятно, ни какого ила, понятно, из всех горловин, где есть аэрация лезет пена. Раз в месяц возят ил с очистных за 25 км. Всё при деле...