Роза_2104
Добрый день, необходимо в проекте при проходе через деформационные швы на трубопроводе холодной и горячей воды заложить компенсаторы, есть проблема объект находится в районе с сейсмичностью 8 баллов.
Вопрос в том, можно ли в этом случае закладывать осевые компенсаторы?
Мне просто, кажется, что они работают только на растяжение и сжатие, а на сдвиговое смещение они уже не подойдут.
Подскажите как быть и какие компенсаторы можно заложить
Iriska 88
При проектировании в районах с сейсмичностью 8 баллов закладывали компенсаторы сильфонные карданного типа.