Добрый вечер,уважаемые специалисты!
Прошу совета- проектируем водопроводную сеть для 2-х поселков.Точка подключения существующий городской водопровод,гарантированный напор в сети-23 м.
Расстояние от точки подключения до 1 поселка 5670м, от первого до второго-8610м.
Разность в отметках-28 м.
Приняли схему- Врезка-резервуар-ПНС-сеть-ВБ в 1 поселке
далее резервуар-ПНС-сеть -ВБ во 2 поселке.
Все расчитали, в резервуары не включили пожарные объемы,их включили в ВБ, как Вы думаете это верное решение?
Буду очень благодарна за помощь,
С уважением,Ирина.