Полная версия этой страницы:
Резервуар питьевой воды
Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую НВК для сельского дома культуры. Водоснабжение привозная, установили резервуар 10куб.м. Эксперту не понравилось взаимное расположение резервуаров питьевой воды и накопителя стоков, согласна -расстояние не выдержали. Подвинули резервуары на расстояние 30м друг от друга, но теперь не соблюдается п.2.4.2 СаНПиН 2.1.4.1110-02 о санитарной зоне 1-го пояса для водопроводных сооружений. Т.е. вокруг резервуара чистой воды на 30м. не должно быть ничего? У нас нат столько места. Посоветуйте как выйти из положения, пожалуйста. Экспертиза г.Пермь.
10 кубов на клуб? какой расход у Вас получился?
1,84 куб.м/сут из расчета 200 зрителей и 6 артистов. Вопрос то не в этом), к расчету у экспертов вопросов нет. Как всегда, казалось бы село, земли немерено... А в границе земельного участка с ЗСО 30м резервуар некуда закопать...
10 кубов взяли с запасом...большим...
у Вас каждый день выступы, концерты?
Вы подумайте что будет с 10 кубами этой воды.
Вы хотите тухлую воду людям подавать?
Serg Ivanov
30.1.2018, 14:58
Цитата(Ева1966 @ 30.1.2018, 9:15)

Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую НВК для сельского дома культуры. Водоснабжение привозная, установили резервуар 10куб.м. Эксперту не понравилось взаимное расположение резервуаров питьевой воды и накопителя стоков, согласна -расстояние не выдержали. Подвинули резервуары на расстояние 30м друг от друга, но теперь не соблюдается п.2.4.2 СаНПиН 2.1.4.1110-02 о санитарной зоне 1-го пояса для водопроводных сооружений. Т.е. вокруг резервуара чистой воды на 30м. не должно быть ничего? У нас нат столько места. Посоветуйте как выйти из положения, пожалуйста. Экспертиза г.Пермь.
Двухсуточный водообмен обеспечьте. И бак внутри здания клуба. По нормам на внутрянку.
Спасибо! Попробуем обсудить с ГИП этот вариант. Воду планировали менять 1 раз в 48 часов с использованием излишков для полива.
Serg Ivanov
31.1.2018, 10:31
Цитата(Ева1966 @ 30.1.2018, 22:15)

Спасибо! Попробуем обсудить с ГИП этот вариант. Воду планировали менять 1 раз в 48 часов с использованием излишков для полива.
Возить питьевую воду для полива - перебор.
С пожаротушением разберитесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=88311
Спасибо! У нас клуб с эстрадой, поэтому пожаротушение только с пожарных кранов.
Serg Ivanov
1.2.2018, 12:19
Цитата(Ева1966 @ 31.1.2018, 13:26)

Спасибо! У нас клуб с эстрадой, поэтому пожаротушение только с пожарных кранов.
А пожарные краны откуда запитаны?
От насосной пожаротушения отдельной трубой Ду50
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.