Сергей2207
8.2.2018, 17:59
Добрый день коллеги проектирую ВК школы, есть такая норма в ДБН что к одному трубопроводу нельзя подключать санприборы смежных квартир, а как рассматривать тгда смежные санузлы в школе, применим ли этот пункт
Ferdipendoz
9.2.2018, 7:12
Вы про лежаки или стояки? два лежака смело в один стояк подключайте
Сергей2207
9.2.2018, 9:22
Как раз про лежак два смежных санузла (девочки и мальчики), подключать к одному лежаку или к двум в каждом санузле, В ДБН говорится про квартиры, а вот как в других учреждениях
Цитата(Сергей2207 @ 9.2.2018, 9:22)

Как раз про лежак два смежных санузла (девочки и мальчики), подключать к одному лежаку или к двум в каждом санузле, В ДБН говорится про квартиры, а вот как в других учреждениях
ну квартиры понятно-забьется лежак в чужой квартире, как доказать, что не вашими какашками-за чей счет банкет?
а в школе ну закроют два с/у, будут детишки на другой этаж бегать.
но стараться так не делать.
Ferdipendoz
9.2.2018, 12:15
Цитата(Dima_UA @ 9.2.2018, 13:24)

ну квартиры понятно-забьется лежак в чужой квартире, как доказать, что не вашими какашками-за чей счет банкет?
а в школе ну закроют два с/у, будут детишки на другой этаж бегать.
но стараться так не делать.
+1.
Почему бы два лежака не сделать и в один стояк их слить?
Сергей2207
9.2.2018, 20:08
В том то и дело что два лижака нужно пустить в один выпуск так как нет техподполья, то есть их нужно будет объединить в одну трубу,
в один выпуск и 10 стояков объединяют....
Сергей2207
10.2.2018, 15:09
У меня вообще нестандартная ситуация, сан приборы так разбросаны, что длина трубопровода 50 мм, больше 13м. Техподполья нет, как проложить трубопровод ума не приложу, за счёт уклонов набегает порядка 0,4 м перепада, куда трубу спрятать? Кто сталкивался с такими ситуациями
Сергей2207
12.2.2018, 15:08
И ещё кто может ответить, игровая комната в школе, может считаться таким помещением через которое нельзя скрыто, в конструкции пола, проложить канализационный трубопровод согласно пункта 19.11 ДБН
Какой этаж? Это Вы под полом прокладываете?
Сергей2207
12.2.2018, 16:41
Да первый этаж, нет техподполья, хочу по полом, пол доска
ну так что мешает под полом в грунте? и трубу я бы 110 заложил
Сергей2207
12.2.2018, 20:49
Не знаю как посмотрит на это экспертиза , согласно тог7о пункта что я указал, а 110 от двух умывальников точно не поймут
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.