Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод стоков от парогенератора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
pgs2006
Здравствуйте! Помогите советом, как отвести дренаж от парогенератора в систему К1 из полипропиленовых труб? Температура <=100 С, расход 22 л/мин... Каким образом понизить температуру стоков?
Светлана Николаевна
Колодец охладитель с подводом холодной воды в него.
SaVikK
Цитата(pgs2006 @ 10.2.2018, 17:32) *
Здравствуйте! Помогите советом, как отвести дренаж от парогенератора в систему К1 из полипропиленовых труб? Температура <=100 С, расход 22 л/мин... Каким образом понизить температуру стоков?

Расход постоянный?
На сколько я помню в бытовую нельзя, а только в ливневку или производственную канализацию.
Если постоянно, то теплообменник и охлаждайте. В качестве охладителя оборотную воду.
Охладите и может еще используете куда-то. Расход-то не маленький.


Цитата(Светлана Николаевна @ 13.2.2018, 15:25) *
Колодец охладитель с подводом холодной воды в него.

Вы представляете сколько воды нужно будет на разбавление, тем более на предприятиях в основном идет подготовленная вода (демвода, обессоленая)?
А питьевую нельзя на производственные нужды использовать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.