Для обеспечения водой производственного процеса установлены три накопительные ёмкости по 5м3 воды.
Ёмкости наполняются при естественном давлении системы водопровода 1,2 бар(насосная станция на реке).
Из ёмкостей вода подается тремя фекальными-погружными насосами DAB, и на выходе подающего трубопровода 2" создается давление при закрытом кране и включенных насосах 1,0 бар. Установлен датчик давления с манометром и гидроаккумулятор на 200 литров. При открывании крана для выбора воды давление падает до 0,1 бар и включаются насосы. Расход воды 120 л/ч. Вроде бы все нормально работает. Но каждые 1,5 часа происходит выбор воды дозировкой по 50 литров за 50 секунд потом 10 секунд закрыт кран, и так в течении часа.
Диференциал разницы давления 0,8-0,9 бар. В гидроаккумуляторе установлено давление воздуха 0,5 бар. Предполагается круглосуточная работа этой системы. Насосы то влючаются то выключаются. Что посоветуете предпринять ,что бы нормализовать ситуацию.
Twonk
а что в этой ситуации ненормально, на Ваш взгляд?
safedoss
Беспокоит небольшой дефференциал давления и из за этого частые влючения насосов. Один раз реле включения насосов уже перегорело заменили на твердотельное.
jiexawcr
а почему у вас в баке 0,5 бар, а рабочее давление 1,2 бар? если это так, то бак работает только как некий промежуточный объем без мембраны, то есть мембранный бак не работает.
по давлению воздуха в баке смотрите зависимость из паспорта бака (бывает на шильде). скорее всего должно быть 1-1,1 бара в пустом баке или с атмосферным давлением среды. В работе, на сколько понимаю, давление воздуха в баке должно быть примерно равно давлению воды в системе у бака.
safedoss
Когда потребление воды происходит непрерывно средним потоком при включенных насосах то манометр показывает колебания от 0.3 до 0,7 бар и соответственно мембрана бака закачанного на 0,5 бар воздухом находиться в нейтральном положении.
Когда потребление воды останавливается и давление в узле повышается до 1,0 бар то бак находиться в наполненном водой состоянии и мембрана сжата давлением воды.
При возобновлении потребления воды и постепенного падения давления до 0.5 бар, мембрана приходит в нейтральное состояние и при дальнейшем падении давления до момента включения насосов 0,1 бар разжимается до нейтрального состояния 0,5 бар по воздуху.
Она постоянно работает. Возможно надо докачать воздух до 0,6 бар
jiexawcr
снижайте рабочее давление (давление выключения насосов) по их рабочему режиму, то есть на 0,7-0,8 бар отключение, включение 0,4-0,5
nick2
Цитата(jiexawcr @ 29.3.2018, 13:34) *
а почему у вас в баке 0,5 бар, а рабочее давление 1,2 бар?

потому что
Цитата(safedoss @ 28.3.2018, 19:58) *
Из ёмкостей вода подается тремя фекальными-погружными насосами


реле давления Вашу проблему не решит.
нужно или гидрач увеличивать до 500 л х 2шт.
или поставить частотный преобразователь - самое лучшее решение для Вашего случая