Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объединение бытовых и производственных стоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
rector
В руки попался проект канализации торгового комплекса.
На одной ветке висят стоки от цехов продуктового отдела и затем стоки от санузлов. Между ними установлен гидрозатвор. Возможно ли такое решение и насколько оно противоречит п.15.2 СНиП. ?
Serg Ivanov
Низя.
Lira
так нельзя делать
там может еще понадобится установка жироуловителя на выпуске К3
Awarija
Еще вопрос...
Пришел проект перепланировки - было две квартиры на первом этоже, делают кафе. По технологии установка жироуловителей не нужна. НО! нет возможности разделить бытовые стоки (от сан.узлов персонала и посетителей) и стоки производственные, с кухни.
Знаю, что по СНиПу положено делать два отдельных выпуска, но возможности нет - центр Питера.

Может, подскажите выход? как обосновать по нормативам для МВК? blink.gif
Сантехник
Хочется спросить а чего ГИП говорит?
Вы нарушите нормативы СЕС по идее кто то должен с ними решать, заказчик или его доверенный.
andrey R
Цитата
центр Питера.

Цитата
как обосновать по нормативам для МВК?

А что, МВК свои цепкие щупальца уже и в Питер протянул? biggrin.gif
Я бы первым делом спросил с заказчика документ о переводе этих квартир в нежилой фонд. Если такой документ есть, нужно разделять стоки. Водоканал и СЭС всё равно житья не дадут.
А если такого нет, то это продолжает быть жильём, кафе там быть не может, проект левый, делайте, что хотите. По любому по шапке получите, если поймают. biggrin.gif
Awarija
2 Andrey
МВК - в смысле, межведомственная комиссия... есть у нас такой согласовательный орган...
Документ есть...
andrey R
Цитата
.. есть у нас такой согласовательный орган..

Надо же, у нас тоже такая штука есть. Но она только коэффициенты рождает, не согласует пока ничего, к счастью... biggrin.gif
OlgaO
Цитата(Awarija @ Jan 31 2007, 14:13 )
Знаю, что по СНиПу положено делать два отдельных выпуска, но возможности нет - центр Питера.

А двум выпускам в один колодец все равно где они - в центре Питера или в чистом поле!
Выпустите К1 и К3 в одном месте с расстоянием в 400 мм и войдите в колодец с заужением.
Serg Ivanov
А ежели глубоко копать - поставте маленький насосик. И Ду-25 на производственную.
А бытовуху с верхних этажей отсоединить от бытовухи кафе не надо?
Awarija
Борюсь с заказчиком. Выяснилось, что он даже один выпуск отдельный от сети дома копать не хочет...

Эх... bang.gif
Serg Ivanov
Цитата(Awarija @ Jan 31 2007, 16:41 )
Борюсь с заказчиком. Выяснилось, что он даже один выпуск отдельный от сети дома копать не хочет...

Эх... bang.gif

Вы рисуйте как надо. А он пусть строит как хочет. Чертежи проверить много легче, чем скрытые работы. wink.gif
Awarija
"Рисуйте как надо"...
Ну да.. Значит все как всегда...

В любом случае спасибо всем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.