Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по отводу дождевых вод с территории
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Инженер ОВК
Добрый день.
Нужна консультация по отвод дождевых вод с территории кафе (есть парковки.
У организации отвечающей за благоустройство и дороги запросили Тех. условия на подключение ливневки.
На что нам было сказано сбрасывать воду на дорогу, по которой она попадет в дренажный колодец, а оттуда в какое то болото.
НО! Разрешение письменное нам на это не дают.
Другой ливневки в этом районе нет.
Также смутил сброс открытый.
Не будет ли проблем при оформлении разрешения на строительство?
Допустимо ли так делать?


Skorpion
Я работал в нескольких проектных институтах. Обычно эти вопросы решал отдел генплана, а отделу ВК выдавал задание на установку и подключение дождеприемников. Если наружной ливневки нет, значит генпланисты отводили дождевые воды за счет планировки на улицу.
andrey R
Цитата(Skorpion @ 15.4.2018, 21:22) *
Я работал в нескольких проектных институтах. Обычно эти вопросы решал отдел генплана, а отделу ВК выдавал задание на установку и подключение дождеприемников.

А я всегда сам выдавал генплану задание на расстановку решеток smile.gif
Вопрос получения ТУ на подключение к внешним сетям - вопрос ГИПа. Поскольку я был и ВК-шником, и ГИПом одновременно, то сам всё и решал.
Другое дело, что генпланист был старый и мудрый, и многому меня, тогда еще мальчишку, научил smile.gif
Skorpion
Цитата(andrey R @ 15.4.2018, 22:03) *
А я всегда сам выдавал генплану задание на расстановку решеток smile.gif

Но для этого надо иметь разработанную генпланом вертикальную планировку!?

andrey R
Цитата(Skorpion @ 16.4.2018, 19:42) *
Но для этого надо иметь разработанную генпланом вертикальную планировку!?

Мы в основном работали в сложившейся застройке и особо вертикалкой играть не могли.
В общем виде - вы конечно же правы. Хотя есть и еще один старый, и давно забытый способ - работать над проектом сообща, а не бомбить друг-друга заданиями smile.gif
Задания уже потом, для фиксации ответственности
miter
Цитата(andrey R @ 16.4.2018, 19:52) *
работать над проектом сообща

Это что-то из области фантастики уже biggrin.gif
Skorpion
Цитата(andrey R @ 16.4.2018, 19:52) *
Мы в основном работали в сложившейся застройке и особо вертикалкой играть не могли.
В общем виде - вы конечно же правы. Хотя есть и еще один старый, и давно забытый способ - работать над проектом сообща, а не бомбить друг-друга заданиями smile.gif
Задания уже потом, для фиксации ответственности
На самом деле, иногда так и получалось: отдел ГП на каком-то этапе вызывал к себе ВКшника (или приходил сам в отдел ВК) и вместе они решали, как поступить в том или ином случае, но в конечном итоге выдавалось задание.
andrey R
Цитата(miter @ 17.4.2018, 8:39) *
Это что-то из области фантастики уже

Обычная рутинная работа при "загнивающем социализме" smile.gif
И даже катастройка не помешала, работали той же командой, что и раньше, в тех же офисах, только договора гнали через массово появившиеся кооперативчики.
Старшие товарищи от начальника отдела и выше успешно их насоздавали и собирали дань с более молодых и рьяных.
Нам наличные коробками, создателям кооперативчиков - процент за воткнуть печать и обналичить.
При этом еще и плановые работы за копеечную зарплату и закрывание глаз на параллельную деятельность успевали сделать smile.gif

Цитата(Skorpion @ 17.4.2018, 8:50) *
На самом деле, иногда так и получалось

Да никто никого не вызывал, зайти в соседнюю комнату и обсудить совместно - не проблема. Ну а потом да, задание. Но постфактум, для официоза, формального соблюдения процедуры и фиксации решений.
Но тогда в проектировании были зубры, офигенной эрудиции и знаний спецы, работать с ними было одно удовольствие. Они же жабры не надували от собственной значимости, к любому начальнику отдела молодой специалист мог легко зайти и обсудить любой вопрос. С главным инженером - и в теннис поиграть в перерыве, и опять же обсудить что-то по работе.
Это уже потом всё скисло, и мы, уже повзрослевшие и оперившиеся, подкидывали работенку стареющим и отошедшим от дел старшим товарищам и учителям.
Serg Ivanov
Цитата(Инженер ОВК @ 7.4.2018, 10:34) *
Добрый день.
Нужна консультация по отвод дождевых вод с территории кафе (есть парковки.
У организации отвечающей за благоустройство и дороги запросили Тех. условия на подключение ливневки.
На что нам было сказано сбрасывать воду на дорогу, по которой она попадет в дренажный колодец, а оттуда в какое то болото.
НО! Разрешение письменное нам на это не дают.

И не обязаны давать. У Вас нет подключения к ливневой канализации. А на нет и ТУ нет.
Инженер ОВК
Ранее сбрасывали на рельеф с парковок и проблем не было.
Сейчас говорят стали проверять.
Пока сами не столкнулись в ближайшее время подходящего объекта не строили
другие институты ставят очистные и тянут до ливневки, но у них площади парковки, объемы намного больше.
Вот и забеспокоил меня этот вопрос.)
Ставить в центре города резервуары, если ливневки нет, или очищать до нужных показателей и сбрасывать в речку (она не так далеко), но это деньги или делать более дешевый вариант - на дорогу.
Территория маленькая, ставить очистные резервуары негде.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.