Всем доброго времени суток!
В СП 32 в пункте 8.2.3 прописано "На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли."
У меня следующий вопрос. Можно ли при этом условии на подводящий коллектор в КНС устанавливать задвижку с эл.приводом, она же как бы управляется с поверхности земли. Или устанавливать только задвижку с удлиненным штоком, под крышку или же с колонкой на поверхности земли.
У кого какие мысли по этому поводу?
Ferdipendoz
Колонку ставьте.
Э/привод тоже можно - но и он монтируется на колонку, не в колодце же
vaganas
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2018, 15:32) *
Колонку ставьте.
Э/привод тоже можно - но и он монтируется на колонку, не в колодце же

Задвижка с эл.приводом будет монтироваться непосредственно в корпусе КНС, на подводящем трубопроводе.
Ferdipendoz
Ну тем самым пункт 8.2.3 вы выполните. Главное, чтоб привод допускал подобное размещение, необходимо исключить затопление привода
Juliya18
Здравствуйте. Подниму тему, т.к. столкнулась с вопросом, как и можно ли обойти требование СП 32.13330 п 8.2.21 о пяти диаметрах трубы на всасе канализационного насоса. Проект реконструкции существующей КНС, где сейчас стоят горизонтальные насосы. При замене насосов на современные в машинном зале нет места предусмотреть прямые участки такой длины. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо.
miter
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2018, 14:32) *
Э/привод тоже можно - но и он монтируется на колонку, не в колодце же

А если привод IP68? Если над колодцем дорога
Ferdipendoz
Цитата(miter @ 4.5.2018, 11:05) *
А если привод IP68? Если над колодцем дорога

Цитата(Ferdipendoz @ 13.4.2018, 12:11) *
Главное, чтоб привод допускал подобное размещение

Согласен в случае IP68
nagger
Цитата(Juliya18 @ 4.5.2018, 8:53) *
Здравствуйте. Подниму тему, т.к. столкнулась с вопросом, как и можно ли обойти требование СП 32.13330 п 8.2.21 о пяти диаметрах трубы на всасе канализационного насоса. Проект реконструкции существующей КНС, где сейчас стоят горизонтальные насосы. При замене насосов на современные в машинном зале нет места предусмотреть прямые участки такой длины. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо.

В этой теме ваш вопрос - оффтоп.
В целом, имхо, надо искать насосы для ваших условий. Или реконструировать и машзал.
MEX-74
Цитата(Juliya18 @ 4.5.2018, 8:53) *
Здравствуйте. Подниму тему, т.к. столкнулась с вопросом, как и можно ли обойти требование СП 32.13330 п 8.2.21 о пяти диаметрах трубы на всасе канализационного насоса. Проект реконструкции существующей КНС, где сейчас стоят горизонтальные насосы. При замене насосов на современные в машинном зале нет места предусмотреть прямые участки такой длины. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее спасибо.

Я бы попробовал шиберный затвор на всасе поставить и обосновать наличие его на приямом участке тем, что практически не дает никакой турбулентности в открытом состоянии.
Ну и тем что машзал по факту ограничен, не сносить же его, ну может немного скажется надежности насосов, будет 4Ду, некритично, многие вообще это требование не выдерживают.
Недавно делал реконструкцию КНС у которой всас был не только меньше 5Ду но и диаметром меньше чем напорная линия!! Там задвижка прямо перед корпусом насоса стояла диамтром как входное отверстие насоса, и ничего, работало...... Оказывается в старом ТП 902-1-19 так и было , потом это исправили в следующих сериях