Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
В.В.Д.
Коллеги, есть ли нормативка по увеличению диаметров стояков при подключении стиралок и посудомоечных машин в кухня в связи с повышенным засорением стояков.
Dima_UA
да, есть, в СП расчет на пропускную способность стояка
jiexawcr
Цитата(В.В.Д. @ 16.4.2018, 13:25) *
Коллеги, есть ли нормативка по увеличению диаметров стояков при подключении стиралок и посудомоечных машин в кухня в связи с повышенным засорением стояков.

обычно от стиралок и посудомоек наоборот, засоров меньше. а вот измельчители это да, но они никогда не учитываются. все дело в расходе: максимум что может "влить" стиралка, это 0,3 л/с, при этом расход слива одного унитаза 1,6 л/с. да и "коэфициент одновременности" для стиралки мизерный. раз в час-два 10-20 литров очень мало.

расчеты стояков делаются не на "засоряемость", а скорее на "вентиляционную пропускную способность" во избежание вытягивания сифонов. Другое дело горизонтальные части, они считаются на максимальное заполнение в неких пределах для самопромываемости, при этом повышение расходов скорее уменьшает засоры.
Dmitry_vk
Цитата(В.В.Д. @ 16.4.2018, 13:25) *
Коллеги, есть ли нормативка по увеличению диаметров стояков при подключении стиралок и посудомоечных машин в кухня в связи с повышенным засорением стояков.

Цитата(jiexawcr @ 17.4.2018, 19:16) *
обычно от стиралок и посудомоек наоборот, засоров меньше. а вот измельчители это да, но они никогда не учитываются. все дело в расходе: максимум что может "влить" стиралка, это 0,3 л/с, при этом расход слива одного унитаза 1,6 л/с. да и "коэфициент одновременности" для стиралки мизерный. раз в час-два 10-20 литров очень мало.

Как-то не сочетается.
jiexawcr
Цитата(Dmitry_vk @ 18.4.2018, 12:50) *
Как-то не сочетается.

разве нельзя подключить стиральную и посудомоечные машины на кухне, которая сливается в общий стояк в С/У?
хотя скорее всего все таки речь об отдельном стояке кухни, они обычно да, подвержены засорению, но в виду малых и загрязненных жиром расходов, без залповых сбросов, как от унитаза.
В.В.Д.
ДА, именно это и происходит -засорение отдельных стояков кухни Ду50.
Dima_UA
ну 50 на кухнях в союзе делали чугунную, а сейчас я на кухнях в многоэтажках сотку даю.
В.В.Д.
А на основании какой НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ закладываете сотку? Это главный смысл моего вопроса.
Dima_UA
считаю расход по стояку и сравниваю по таблицах снипа пропускную способность стояков вентилируемых/невентилируемых