Хоттабыч
13.5.2018, 12:46
СП 281.1325800.2016
12.13 В теплогенераторных должны быть предусмотрены показывающие приборы поагрегатного учета расходов топлива и вырабатываемой тепловой энергии, приборы коммерческого учета отпущенной тепловой энергии, потребления сырой воды, расхода воды на горячее водоснабжение и потребления топлива и электроэнергии.
я правильно понял, коллеги, на каждый котел?
Хоттабыч
17.5.2018, 17:12
Братцы, ну так что, на каждый из планируемых, в отдельностоящей топочной, четырех 24х киловатных агрегатов свой счетчик газа и теплосчетчик нужно закладывать, или забить?
Evgkarpro
22.5.2018, 0:16
Забить
пока на сиё творение
по причине отсутствия в перечнях, да новый, да "испекли" и вроде не первый, а вышел "комом",
но нет-нет-нет желания по нему руководствоваться
взамен остается подтягивать способ "результаты исследований" по нормам прошлых лет
СП 41-104-2000, ПТЭТЭ и тд. и тп.
Цитата(Evgkarpro @ 22.5.2018, 0:16)

Забить
пока на сиё творение
...Тем более, что даже по "Правилам пользования газом" поагрегатный учёт расхода газа требовался только, начиная с "40 м3/ч" на котёл (Приложение 2).
б.... обновили перечень добровольный
СП 281.1325800.2016 пункт 347. Перечня, утв. приказом Росстандарта от 17.04.2019 г. № 831
СП 373.1325800.2018 пункт 436. Перечня, утв. приказом Росстандарта от 17.04.2019 г. № 831
То, что необязательное - оно и так добровольное, безо всякого "перечня". Нет?
Evgkarpro
8.5.2019, 10:12
ах если бы.
Например, прилетает такое замечание:
Не выполнено требование правил пункта 12.13, стр. 34 СП 281.1325800.2016;
пункт 347. Перечня, утв. Приказом Росстандарта № 831 от 17.04.2019 г.;
часть 6. статьи 15., часть 7. статьи 6. ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ;
часть 4. статьи 16.1. ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.
Вообще усложняет ситуацию если СП 281.1325800.2016
будет включен в задание на проектирование и будет приведен в проектной документации, то исполнение в полном объеме всех требований.
Evgkarpro
9.5.2019, 16:30
В электронных базах уже приводится
Внимание!
Документ включен в доказательную базу технического регламента.
Документ применяется для целей технического регламента.
СП 281.1325800.2016
Первая версия (в набор от разработчика 59 листов): М.: Минстрой России, 2016
пункт 12.13, стр. 34
Вторая версия (поджали до 35 листов): М.: Стандартинформ, 2017
пункт 12.13, стр. 19
1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
Встроенная котельная, индивидуальный жилой дом, два котла по 24кВт номинал - попадает под это определение?
И как решился вопрос - установили на каждый котел свой счетчик? Почему такие требования - разве пользователю настолько важно, сколько на каждом котле набежало? Он ведь расплачивается по общему потреблению. Если бы 2 пользователя захотели, а для одного как-то непонятно получается
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.