Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменение скорости потока в зависимости от диаметра при равном давление.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Garing777
Здравствуйте. Нужен совет.
Имеется сосуд, заполненный жидкостью с газом-вытеснителем. Давление 2 МПа (20 бар). в нижней части - шаровый кран. После шарового крана идет выходной штуцер диаметром прохода - 12 мм, длиной 10 мм. Что произойдет с потоком жидкости, если изменить этот конечный диаметр с 12 до 3 мм? Давление одно и то же. Жидкость полностью выходит от давления газа-вытеснителя и нужно понять - в результате такого изменения диаметра что произойдет с потоком? Станет сильней напор самой жидкости? Скорость самой струи? Как это возможно просчитать? Понятно что увеличится время выхода жидкости, но этот параметр не важен - важна скорость струи, ее "толщина" и сила напора.
Буду признателен за комментарии.
hop
Вот, посмотрите тут-
http://k-a-t.ru/gidravlika/9_istechenie_2/index.shtml
Shalatonin
Мне кажется что через эти формулы можно определить скорость движения жидкости при изменении диаметра. Напор зависит от скорости жидкости, чем больше скорость жидкости тем больше потери и меньше напор
lovial
Цитата(Garing777 @ 15.5.2018, 22:53) *
Здравствуйте. Нужен совет.
Имеется сосуд, заполненный жидкостью с газом-вытеснителем. Давление 2 МПа (20 бар). в нижней части - шаровый кран. После шарового крана идет выходной штуцер диаметром прохода - 12 мм, длиной 10 мм. Что произойдет с потоком жидкости, если изменить этот конечный диаметр с 12 до 3 мм? Давление одно и то же. Жидкость полностью выходит от давления газа-вытеснителя и нужно понять - в результате такого изменения диаметра что произойдет с потоком? Станет сильней напор самой жидкости? Скорость самой струи? Как это возможно просчитать? Понятно что увеличится время выхода жидкости, но этот параметр не важен - важна скорость струи, ее "толщина" и сила напора.
Буду признателен за комментарии.

Скорость вырастет, время вырастет. Вам посчитать точно надо или +-, только для понимания процессов?
Dmitry_vk
Цитата(Shalatonin @ 16.5.2018, 12:10) *
Напор зависит от скорости жидкости, чем больше скорость жидкости тем больше потери и меньше напор

Вы о каком собственно напоре?
jiexawcr
Цитата(Dmitry_vk @ 16.5.2018, 16:48) *
Вы о каком собственно напоре?

более актуальный вопрос: в какой точке?

Garing777 вам возможно поможет направление: фонтаны, там такие задачи по моему и решаются. просто диаметр 3мм ни о чем не говорит, форма и конструкция сопла решает оооочень многое.

ПС а шо такое сила напора? напор же это и есть условно сила, только приложенная к некой площади.
Garing777
Всем большое спасибо за то что откликнулись.
Там не совсем сопло, в данный момент просто идёт штуцер, проходом 12 мм. Этот штуцер длиной 10мм, за счёт этого струя выходит ровная 12 мм. Вопрос в том, чтобы заменить его на такой же, только с диаметром 3 мм. Посчитать нужно +-. Основная задача чтобы струя стала не 12, а 3 мм, но била дальше, сильнее. По времени наоборот, чем дольше тем лучше.
jiexawcr
Цитата(Garing777 @ 16.5.2018, 22:47) *
Всем большое спасибо за то что откликнулись.
Там не совсем сопло, в данный момент просто идёт штуцер, проходом 12 мм. Этот штуцер длиной 10мм, за счёт этого струя выходит ровная 12 мм. Вопрос в том, чтобы заменить его на такой же, только с диаметром 3 мм. Посчитать нужно +-. Основная задача чтобы струя стала не 12, а 3 мм, но била дальше, сильнее. По времени наоборот, чем дольше тем лучше.

так это и есть сопло smile.gif скорее всего проще будет методом проб и ошибок добиваться результата. например постепенно уменьшать длину штуцера, явно должна быть меньше 10мм, иначе там будут значительные потери напора, на выходе его может не хватить на прямую (требуемую) струю. возможно начало штуцера нужно раздать на некое количество мм или мк.
lovial
Цитата(Garing777 @ 16.5.2018, 22:47) *
Всем большое спасибо за то что откликнулись.
Там не совсем сопло, в данный момент просто идёт штуцер, проходом 12 мм. Этот штуцер длиной 10мм, за счёт этого струя выходит ровная 12 мм. Вопрос в том, чтобы заменить его на такой же, только с диаметром 3 мм. Посчитать нужно +-. Основная задача чтобы струя стала не 12, а 3 мм, но била дальше, сильнее. По времени наоборот, чем дольше тем лучше.

Если +- - то можно исходить из равенства давлений при входе на шаровый кран. Тогда имеем до: потери по длине в кране и штуцере, местные потери на входе в кран и на выходе из штуцера. После: потери по длине в кране и штуцере (диаметры теперь разные), местные потери на входе в кран, на переходе кран-штуцер и на выходе из штуцера. В принципе, приближенно можно определить скорость, и по ней прикинуть дальность струи...
Dmitry_vk
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1358093
Глава Истечение из отверстий и насадков.
Или любой другой справочник по гидравлике
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.