Добрый день,
Возник вопрос, нужна ли задвижка( задвижка фланцевая короткая клиновая чугунная) на выпуске напорной канализации. В здании 3 этажа подземной парковки, на -3 этаже насосные, которые собирают стоки от с/у парковки, кухни. В сп30 написано в п. 8.3.26 о установке автоматической задвижки или автоматической насосной установке.
speleos
Цитата(ANASTASIA04 @ 25.5.2018, 14:36) *
. В сп30 написано в п. 8.3.26 о установке автоматической задвижки или автоматической насосной установке.


Насколько я помню, там имеется ввиду защита от подтопления тех сетей, которые находятся ниже уровня выпускного колодца. И речь идет о канализационных затворах (типа HL).
ТОесть что-то типа обратного клапана для безнапорки.
ANASTASIA04
Получается на самой системе, перед выпуском не нужно ничего ставить?
Читала на форуме, иногда ставят автоматизированную задвижку, на случай переполнения колодца. В документах ничего не нашла...
speleos
Цитата(ANASTASIA04 @ 25.5.2018, 15:50) *
Получается на самой системе, перед выпуском не нужно ничего ставить?
Читала на форуме, иногда ставят автоматизированную задвижку, на случай переполнения колодца. В документах ничего не нашла...


Проведите мысленный эксперимент: залейте выпускной колодец до крышки водой. Посмотрите что будет с внутренней сетью, оттуда и сделаете вывод ставить/не ставить.